工作电压测量的疑问?
6 O1 M/ Q0 N3 K2 v# f引用barry写的安规设计手册中
3 }6 A4 X1 e8 i( ]4.1工作电压的测量
- l6 L& u! [6 @. G6 B n' O% c a在确定工作电压时,下列所有要求都适用:
& V8 q. R$ u$ A. A8 Y- ?* ^a.额定电压值或额定电压范围上限值应:2 F8 T5 t$ B; O4 @& S0 T
-用作一次电路和地这间的工作电压;和' x n# b: I, e
-在确定一次电路和二次电路之间的工作电压时应考虑;和1 z! L% |. {1 {) I9 ]& Y) V' H% N: T
b.未接地的一次电路可触及导电零部件应假定其是接地的;和
. u1 [2 d- N* S2 ^" v4 d
7 ~7 n8 ~) n2 g& J r' t假定接地?从什么方面来考虑的?二次就不用考虑接地的吗?是指测L-N之间的工作电压吗?
" G$ l8 E7 b5 v% _+ T _+ m7 T# {1 t8 N: D, u4 C
“未接地的可触及导电零部件应假定其是接地的”,這里的“一次電路”有誤,應將其 ’一次電路’ 4個字刪除,(抱歉呵)
3 S: A' e3 E0 J" r6 _這個假定適用於考慮所有位置的工作電壓,不是只針對L、N之間。! T2 u& ]: f% H/ k
# \( B5 z& D) I3 J' P1 L
5 I( ^/ B9 o& w3 t7 w: }# O
. P# V/ f2 q% P0 M" c# n' xc.如果变压器绕组或其它零部件是接地的,即不与相对于地有确定的电位的电路连接,则应假定该变压器绕组或零部件有一点接地,由于这一点接地而产生最高工作电压;和
4 z1 _' M+ @ K: N- k, z6 w, ]+ }6 ^/ P7 c5 e: F" Q
通常测工作电压的时候,把二次电路的低压端与一次电路的N端短路获得参考电压,假设一次电路中的N电位对一次电路中的参考地电势差相差很大,还是把N端和二次电路中的低压端短起来吗?会出现异常情况吗?这样获得参考电压可以理解,可是对原本的电路不就变化了吗?该怎么理解呢?$ v9 L. v9 L, B2 q4 C
* s8 P- Q) t3 G5 y 答:因為測試工作電壓時是通過隔離變壓器進行的,隔離變壓器的N端和地線之間根本不會形成回路,所以不會有什么異常問題出現的。; f4 Z0 v! p: |! `
因為沒有回路,所以也不會形成電流,不會對原本的電路有所影響。# o4 w9 ]0 W+ e
(不好意思,又在我的手冊中發現一個BUG,手冊寫得很早,見諒。正確的做法是,將二次电路的低压端与一次电路的N端短路,再與PE短接起來,以獲得公共參考點)
@+ H, v& l- R0 d8 ?
# M3 j L. ^ g7 K: @" \& W; _0 k9 y: A8 V) e `. o- [
2 z+ p( H% v a2 Y如果变压器的输出端有一个是接地,是二次电路的参考地,如果把此地端和一次电路N端短起来,可以理解产生最高工作电压.如果是输出端不是接地的,但是二次电路中又有参考地,那么测工作电压是把二次电路中的参考地与一次电路的N短短起来获得参考电压吗?还是与一次电路中参考地短起来?d.+ M8 U) o1 w/ k+ y- G7 p8 w
& z7 ~0 ]3 d _1 ^$ _$ Q答:需要,將二次电路的低压端与一次电路的N端短路,再與PE短接起來,以獲得公共參考點。, e. M5 b0 Y9 |8 U
1 D1 y: G2 M1 f0 G1 Y8 M" I( X: a8 ]* j; B' h0 Z T
8 L+ b" H7 |- j# ~
4 @- A" X( J; p5 D7 P如果使用双重绝缘,则基本绝缘上的工作电压,应按假定附加绝缘为短路的状态来确定,反之亦然。对于变压器绕组之间的双重绝缘,应假定有这样一点发生短路,由于这一点短路而在其它绝缘上产生最高工作电压;和3 C# s" Y! E0 a/ x
# X& j& ~/ @; P/ ?$ @假定附加绝缘短路?附加绝缘指什么?哪里是附加绝缘,短路又如何理解?, \( }, ^8 ]6 S% w. H) o* w. u
$ k$ D8 {7 V% `
b8 U9 \1 r, {# D答:附加絕緣標准中有詳細介紹,還是多看看標准吧。; j0 r& j% Z/ ?& c$ ]