工作电压测量的疑问?
! `8 \; {6 `5 j) m: W引用barry写的安规设计手册中- h0 i. K7 ]; t+ V
4.1工作电压的测量% s( h- ?9 ~+ G/ K- V
在确定工作电压时,下列所有要求都适用:
# F3 l6 q3 P$ T$ ga.额定电压值或额定电压范围上限值应:" |5 C' e5 [( c3 ]9 d1 b. `2 n
-用作一次电路和地这间的工作电压;和: n7 F/ a2 T' Y8 X- s+ c8 r
-在确定一次电路和二次电路之间的工作电压时应考虑;和/ ^9 G( S) v: Z/ l' l+ k
b.未接地的一次电路可触及导电零部件应假定其是接地的;和0 f' P' G( f5 X5 C
& T, t' G# P8 \$ v! B$ m
假定接地?从什么方面来考虑的?二次就不用考虑接地的吗?是指测L-N之间的工作电压吗?! L. ~4 u" K* V) p" X+ K
% j) V% C1 i% X3 o9 |“未接地的可触及导电零部件应假定其是接地的”,這里的“一次電路”有誤,應將其 ’一次電路’ 4個字刪除,(抱歉呵)/ m( h% P& C( Y) L
這個假定適用於考慮所有位置的工作電壓,不是只針對L、N之間。
0 H3 N) i! ^, O
' U5 p+ S& C* m6 @# x6 L& ]* n! o
/ w' p; A9 I, Y2 h9 m4 A. w2 @, g( ]+ T ]; \6 O. B% g
c.如果变压器绕组或其它零部件是接地的,即不与相对于地有确定的电位的电路连接,则应假定该变压器绕组或零部件有一点接地,由于这一点接地而产生最高工作电压;和
; y3 W1 x2 M) F: a
7 t# L4 X& x5 a9 h$ d通常测工作电压的时候,把二次电路的低压端与一次电路的N端短路获得参考电压,假设一次电路中的N电位对一次电路中的参考地电势差相差很大,还是把N端和二次电路中的低压端短起来吗?会出现异常情况吗?这样获得参考电压可以理解,可是对原本的电路不就变化了吗?该怎么理解呢?
- ^5 T) E. q; K6 U) m( F& A3 Y# \. g( t* N! x" l+ q6 I
答:因為測試工作電壓時是通過隔離變壓器進行的,隔離變壓器的N端和地線之間根本不會形成回路,所以不會有什么異常問題出現的。3 T6 t% V- q4 s, j8 d! K5 _
因為沒有回路,所以也不會形成電流,不會對原本的電路有所影響。
% q* _( W. m' U% F9 g# O, O! B- U% @- ]# h9 h(不好意思,又在我的手冊中發現一個BUG,手冊寫得很早,見諒。正確的做法是,將二次电路的低压端与一次电路的N端短路,再與PE短接起來,以獲得公共參考點)8 F3 w" F5 b O. F& H, t1 A
' _% w( Y: I( D1 N+ N
' J2 C1 i* Y% J4 u0 F- n) o- ^0 u, `" |
如果变压器的输出端有一个是接地,是二次电路的参考地,如果把此地端和一次电路N端短起来,可以理解产生最高工作电压.如果是输出端不是接地的,但是二次电路中又有参考地,那么测工作电压是把二次电路中的参考地与一次电路的N短短起来获得参考电压吗?还是与一次电路中参考地短起来?d.! }9 _: ]4 }: b k
! R7 N1 j% n6 ~& |
答:需要,將二次电路的低压端与一次电路的N端短路,再與PE短接起來,以獲得公共參考點。; @- w6 f* K, o- a" o+ S
: n" q) k- U. Q' o
M& \9 O" E) o) S2 R! _
$ O6 x% e @! c
& I" c9 ~! V- @: W1 Z8 g' ^( B如果使用双重绝缘,则基本绝缘上的工作电压,应按假定附加绝缘为短路的状态来确定,反之亦然。对于变压器绕组之间的双重绝缘,应假定有这样一点发生短路,由于这一点短路而在其它绝缘上产生最高工作电压;和
- X* X _ S, v2 y
! |( z/ r5 L; A U- h6 \假定附加绝缘短路?附加绝缘指什么?哪里是附加绝缘,短路又如何理解?
* L- r2 K7 ^9 u+ X! F2 F/ i/ v% T! ^/ H U
9 ]; R4 G+ w6 M. y
答:附加絕緣標准中有詳細介紹,還是多看看標准吧。7 X" M6 r" E, j4 l$ \) ^4 E
/ m1 v' g5 p5 b# k
8 x2 \$ ?; E) ^* m |
|