工作电压测量的疑问?/ Q+ J5 m/ ` o& H5 B' e$ [
引用barry写的安规设计手册中
8 D4 ~6 H T3 {4.1工作电压的测量
; l! s4 ^; e! a- Q% r; m& g在确定工作电压时,下列所有要求都适用:. [, M5 {7 ~0 j+ j3 V
a.额定电压值或额定电压范围上限值应: J9 ]! m: w; R+ Q9 a
-用作一次电路和地这间的工作电压;和
5 {5 B+ _ o4 o( A4 h -在确定一次电路和二次电路之间的工作电压时应考虑;和
9 G7 q+ m( V1 i) w$ e& m8 R( S( n% vb.未接地的一次电路可触及导电零部件应假定其是接地的;和. \2 `* L7 t- @; g H9 \
. @7 v0 Q" [* e l/ h5 w2 z" v
假定接地?从什么方面来考虑的?二次就不用考虑接地的吗?是指测L-N之间的工作电压吗?( _* W+ |: K8 }3 q
4 j$ h- o2 _4 y* ?. y% ]# a
“未接地的可触及导电零部件应假定其是接地的”,這里的“一次電路”有誤,應將其 ’一次電路’ 4個字刪除,(抱歉呵)
6 Y, |; W5 t1 e! p這個假定適用於考慮所有位置的工作電壓,不是只針對L、N之間。5 q. o- l: f& q( O
( x. Q) J2 H3 r! V1 i4 t
9 y( Z5 A( e8 M# P9 h% ~- x* L6 J' e+ E# S
c.如果变压器绕组或其它零部件是接地的,即不与相对于地有确定的电位的电路连接,则应假定该变压器绕组或零部件有一点接地,由于这一点接地而产生最高工作电压;和
1 _/ v& R7 \% C- a5 ]9 l
6 {' G& O7 k, M7 U: _. z通常测工作电压的时候,把二次电路的低压端与一次电路的N端短路获得参考电压,假设一次电路中的N电位对一次电路中的参考地电势差相差很大,还是把N端和二次电路中的低压端短起来吗?会出现异常情况吗?这样获得参考电压可以理解,可是对原本的电路不就变化了吗?该怎么理解呢? B, R. h8 l! E8 b) h
' r! h# U @) P* t
答:因為測試工作電壓時是通過隔離變壓器進行的,隔離變壓器的N端和地線之間根本不會形成回路,所以不會有什么異常問題出現的。( {8 q/ y G: V$ ^
因為沒有回路,所以也不會形成電流,不會對原本的電路有所影響。
& x. ^( J- X9 `0 g6 f(不好意思,又在我的手冊中發現一個BUG,手冊寫得很早,見諒。正確的做法是,將二次电路的低压端与一次电路的N端短路,再與PE短接起來,以獲得公共參考點)
8 ~% B: d6 ?+ }& @ W' n" _- K* X/ f
* j3 B5 O! H& P5 b8 d. t& K8 G. J Q, h4 [5 X
; C2 s( {* F0 o" N) \# e3 T* I6 a
如果变压器的输出端有一个是接地,是二次电路的参考地,如果把此地端和一次电路N端短起来,可以理解产生最高工作电压.如果是输出端不是接地的,但是二次电路中又有参考地,那么测工作电压是把二次电路中的参考地与一次电路的N短短起来获得参考电压吗?还是与一次电路中参考地短起来?d.4 z) M5 a9 u) l* d0 y0 l
; Q% W O2 V! C8 R. Y
答:需要,將二次电路的低压端与一次电路的N端短路,再與PE短接起來,以獲得公共參考點。
% M; i2 {5 R$ ]5 r! w5 N* H6 A
8 u6 Q4 P) x2 B( f9 D" [
9 p* H! Q6 b8 o+ T8 s6 {# `: n- }. C- Q
9 e" r6 z7 s3 x
如果使用双重绝缘,则基本绝缘上的工作电压,应按假定附加绝缘为短路的状态来确定,反之亦然。对于变压器绕组之间的双重绝缘,应假定有这样一点发生短路,由于这一点短路而在其它绝缘上产生最高工作电压;和
( `* Q' \+ q7 q$ N* X5 b
8 r# E4 T' m* m5 t! P/ z假定附加绝缘短路?附加绝缘指什么?哪里是附加绝缘,短路又如何理解?& } M) {; E/ Z* T8 n
: }, h: x; V7 n" V
: ^) n8 z9 K A1 C4 k( I答:附加絕緣標准中有詳細介紹,還是多看看標准吧。
- O: x3 h5 Q; g+ C' W, ?& X5 n
- Y8 ?/ ^+ U9 ]5 F8 Y- x5 j/ K% ~! b4 `: C! y+ m. {
|
|