不客气,大侠,以下这个铝线的口诀请你参考!
5 E& L7 ?' b0 `$ e
, z8 B( v3 d; F- y4 H ]* m导线载流量的计算口诀
0 n% U, ]; I% {3 M9 p& W
( h0 Y- X4 E5 m8 h0 c. e导线的载流量与导线截面有关,也与导线的材料、型号、敷设方法以及环境温度等有关,影响的因素较多,计算也较复杂。各种导线的载流量通常可以从手册中查找。但利用口诀再配合一些简单的心算,便可直接算出,不必查表。
; J y8 W% ]7 ?6 R6 F: I* Z$ N! y0 A% ^/ F9 M# T7 v' w
1. 口诀 铝芯绝缘线载流量与截面的倍数关系
2 R2 f- t: @ g+ l) ]10下五,100上二,
3 k/ @6 l; c7 i2 _, b25、35,四、三界,. ' I& K# B" N. f( u
70、95,两倍半。 / W2 g9 b x2 }$ r% g6 Q9 _
穿管、温度,八、九折。 & S" r$ B% J$ W+ L- K3 J
裸线加一半。
; C' |- |0 _- e( t8 U铜线升级算。
8 A/ i6 M& _6 H; V3 t
* I% f2 Z7 c( W. G$ {, v( H. L说明 口诀对各种截面的载流量(安)不是直接指出的,而是用截面乘上一定的倍数来表示。为此将我国常用导线标称截面(平方毫米)排列如下: # S* t/ U7 `; C
1、1.5、 2.5、 4、 6、 10、 16、 25、 35、 50、 70、 95、 120、 150、 185……
4 ]8 R% E- b3 B& h& h8 P(1)第一句口诀指出铝芯绝缘线载流量(安)、可按截面的倍数来计算。口诀中的阿拉伯数码表示导线截面(平方毫米),汉字数字表示倍数。把口诀的截面与倍数关系排列起来如下: ' y4 ~6 J, F1 \9 |2 `
1~10 16、25 35、50 70、95 120以上
5 O1 i2 i; }+ x, d﹀ ﹀ ﹀ ﹀ ﹀
& F/ k& ?) ~# _. K8 x五倍 四倍 三倍 二倍半 二倍 ! V! y% C+ P7 L/ V" _: n
9 R: J* x8 y6 m
现在再和口诀对照就更清楚了,口诀“10下五”是指截面在10以下,载流量都是截面数值的五倍。“100上二”(读百上二)是指截面100以上的载流量是截面数值的二倍。截面为25与35是四倍和三倍的分界处。这就是口诀“25、35,四三界”。而截面70、95则为二点五倍。从上面的排列可以看出:除10以下及100以上之外,中间的导线截面是每两种规格属同一种倍数。
0 d& l/ K. P- M; R& `: w例如铝芯绝缘线,环境温度为不大于25℃时的载流量的计算:
/ l u2 M1 A- ?7 E当截面为6平方毫米时,算得载流量为30安; ; S6 ?( W }8 B5 Z4 w
当截面为150平方毫米时,算得载流量为300安; - `0 J' d! B8 P* L$ _. h
当截面为70平方毫米时,算得载流量为175安;
' F2 u4 w& B* G; T" o从上面的排列还可以看出:倍数随截面的增大而减小,在倍数转变的交界处,误差稍大些。比如截面25与35是四倍与三倍的分界处,25属四倍的范围,它按口诀算为100安,但按手册为97安;而35则相反,按口诀算为105安,但查表为117安。不过这对使用的影响并不大。当然,若能“胸中有数”,在选择导线截面时,25的不让它满到100安,35的则可略为超过105安便更准确了。同样,2.5平方毫米的导线位置在五倍的始端,实际便不止五倍(最大可达到20安以上),不过为了减少导线内的电能损耗,通常电流都不用到这么大,手册中一般只标12安。 * a2 b4 G# f0 ?2 z. i
(2)后面三句口诀便是对条件改变的处理。“穿管、温度,八、九折”是指:若是穿管敷设(包括槽板等敷设、即导线加有保护套层,不明露的),计算后,再打八折;若环境温度超过25℃,计算后再打九折,若既穿管敷设,温度又超过25℃,则打八折后再打九折,或简单按一次打七折计算。 ! |2 y) \; j* x
关于环境温度,按规定是指夏天最热月的平均最高温度。实际上,温度是变动的,一般情况下,它影响导线载流并不很大。因此,只对某些温车间或较热地区超过25℃较多时,才考虑打折扣。 5 W# V1 w; Y1 K! L. T! L4 l
例如对铝心绝缘线在不同条件下载流量的计算: / O0 n `5 L8 e' U2 Y# e! e9 W
当截面为10平方毫米穿管时,则载流量为10×5×0.8═40安;若为高温,则载流量为10×5×0.9═45安;若是穿管又高温,则载流量为10×5×0.7═35安。 6 A% M- U" v: g s9 [
(3)对于裸铝线的载流量,口诀指出“裸线加一半”即计算后再加一半。这是指同样截面裸铝线与铝芯绝缘线比较,载流量可加大一半。
7 S' f1 E2 b8 D; s- K" J/ P例如对裸铝线载流量的计算: 0 @2 K' `6 C+ F/ O3 t
当截面为16平方毫米时,则载流量为16×4×1.5═96安,若在高温下,则载流量为16×4×1.5×0.9=86.4安。
, U; i/ b! u3 X(4)对于铜导线的载流量,口诀指出“铜线升级算”,即将铜导线的的截面排列顺序提升一级,再按相应的铝线条件计算。
A, {5 J+ B+ S- F: L例如截面为35平方毫米裸铜线环境温度为25℃,载流量的计算为:按升级为50平方毫米裸铝线即得50×3×1.5=225安. + f0 E8 q. x) w7 V, y& c5 J
对于电缆,口诀中没有介绍。一般直接埋地的高压电缆,大体上可直接采用第一句口诀中的有关倍数计算。比如35平方毫米高压铠装铝芯电缆埋地敷设的载流量为35×3=105安。95平方毫米的约为95×2.5≈238安。
+ p8 H3 {, F. ~, I2 t O% x三相四线制中的零线截面,通常选为相线截面的1/2左右。当然也不得 |
|