[美洲标准产品] UL对地线连接要求是什么样子的啊?求哪位高人解答一下,万分感谢

[复制链接]
发表于 2010-8-18 11:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
我们产品里面地线本来是点焊一个公端子在金属件上,然后地线用一个母端子连接起来,后来UL要求硬链接,我们现在用螺丝固定地线。非常麻烦。
0 |# J/ k7 C% \: K* V( l我想问下为什么用端子固定地线不可以呢?用自锁的端子呢?为什么我看其他机器很多都是用端子固定的啊,UL有没有明确的要求呢?   请高人帮忙解答。谢谢谢谢谢谢谢~~
发表于 2010-8-18 11:38 | 显示全部楼层
UL無明確規定, 但是一般都要求獨立且可靠的固定
+ n' t3 c  j" c" F可以參照CSA  C22.2 No. 0.4接地要求, 有比較明確的說明
 楼主| 发表于 2010-8-18 11:52 | 显示全部楼层
谢谢谢谢,那也就是说用自锁的端子应该是可以的了。
发表于 2010-8-19 13:21 | 显示全部楼层
只要可靠固定就是可以的  要通过接地电阻测试就好