安规网

 找回密码
 注册安规
安规论坛 | 仪器设备 | 求职招聘 | 国家标准 公告 | 教程 | 家电 | 灯具 | 环保 | ITAV 签到 充值 在线 打卡 设备 好友| 帖子| 空间| 日志| 相册
IP淋雨机 | 证书查询 | 规范下载 | 资质查询 招聘 | 考试 | 线缆 | 玩具 | 标准 | 综 合 红包 邮箱 打卡 工资 禁言 分享| 记录| 道具| 勋章| 任务
水平垂直燃烧机 | 针焰 | 灼热丝 | 漏电起痕
IP防水防尘设备|拉力机|恒温恒湿|标准试验指
灯头量规|插头量规|静风烤箱|电池设备|球压
万年历 | 距元旦节还有
自2007年5月10日,安规网已运行
IP淋雨设备| 恒温恒湿箱| 拉力机| 医疗检测设备沙特Saber 埃及COI 中东GCC|CoC直接发证机构水平垂直燃烧机|灼热丝|针焰试验机|漏电起痕试验机
灯头量规|试验指|插头插座量规|灯具检测设备耐划痕试验机|可程式恒温恒湿试验箱 | 耦合器设备广东安规-原厂生产-满足标准-审核无忧
查看: 2259|回复: 4

[机械设备] 关于EN 60204-1中的PELV接地问题

[复制链接]
发表于 2010-7-19 16:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
请问各位高手, 在EN 60204-1, 6.4.1 b中有下面一句话, 电路的一侧或电源的一点要连到保护链接电路上, 这个点是指那一点?二次侧0V还是电源本生要有接地?如果不接地就不算PELV了吗??
6 A# @! _: d& fone side of the circuit or one point of the source of the supply of that circuit shall be
! J7 J$ |; e2 s; T1 |connected to the protective bonding circuit;
发表于 2010-7-20 17:27 | 显示全部楼层
楼主提的真好!我也是一知半解的。只知道PELV与SELV电路的区别在与:SELV完全与地以及其他元器件隔离。PELV电路与地相连。8 U$ J4 q( H- T* u6 F
请高手指教,最好能举例说明。
发表于 2010-7-31 18:01 | 显示全部楼层
二次侧电源要接地。
发表于 2010-8-3 23:08 | 显示全部楼层
我来回答:+ q$ I7 A) n1 D" S6 i; p) }7 _
1. 二次侧接地就是副边线圈一侧接地,也就是说副边线圈电源一侧要接地,才能形成PELV电路。主要是防止二次侧碰壳后,能够切断控制电路的运行。
( Y  r" T0 X. v, \. {/ l# I6 o2. SELV在工业机器中很少使用,基本上SELV电路需要电气隔离,很难做到。
发表于 2010-8-21 21:59 | 显示全部楼层
回答的这么详细,也没有评分?真行
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册安规

本版积分规则

关闭

安规网为您推荐上一条 /1 下一条

QQ|关于安规|小黑屋|安规QQ群|Archiver|手机版|安规网 ( 粤ICP13023453-10 )

GMT+8, 2024-12-27 03:30 , Processed in 0.071763 second(s), 21 queries .

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表