引用第0楼jianzh215于2010-07-11 01:05发表的 隔离变压器与安全隔离变压器问题请教,请各位大虾讨论! :
' d: G% H8 @- \+ z①控制板(电脑板)比较常用的开关变压器到底是“安全隔离变压器呢”还是仅仅为“隔离变压器”满足什么样的条件属于隔离变压器,满足什么样的条件属于安全隔离变压器?
' G. E3 k1 ^) f8 h+ |②安全隔离变压器本身是否满足加强绝缘的要求?若是满足的话,那么外部电路是否还需要保留“Y电容”?
) Y, T. |, K: @$ U+ b& C$ ?③隔离变压器与安全隔离变压器次级两端是否可以接地?如果可以,接地与不接地有何区别?
2 F Y9 I+ t: r! c④控制板上的地线——强电线(开关芯片接地端)与弱电线(7805 GND)是否是同电位?若接地线良好的话两者是否等电位,若无接地线时两者是否是等电位? \1 Q0 c: \5 ?! W3 d; }$ H" t
⑤对光耦的作用不太理解,如果初次级采用Y电容时,那么还用光耦做什么?两者是否可以相提并论?
9 {* U/ p) K5 B....... % N4 t0 ^# W& i$ i4 v5 L
1, 安全隔离变压器指的是初次级有加强或双从绝缘,并且输出是安全特低压;
' w6 c9 W# k" S+ j! l; u, J# t% }5 _2 o. R" P& W. w; j) g
2,外部电路的Y电容是抑制电磁干扰作用,同时得用两个以满足加强绝缘;
! h+ V7 a: f% Z8 v, \' V# z" W8 O( s8 \8 k' i* E
3,变压器次级可以接地,接地的绕组与初级间可以只有基本绝缘;( n! T) W" Z$ x1 g4 e: ` V% F
+ }4 Y3 f+ h( n; n7 H4,GND与屏蔽地除非连接一起,否则电位不一样;(这就是测工作电压的时候需要让初次级地电位一致);
# A! F0 R6 r1 _" E+ C$ R" X7 _1 f$ _1 l2 \# }& \
5,光耦是作为反馈电路,通过检测电信号反馈给初级控制芯片,因为其内部是电-光-电的转换,所以只要距离够,是可以满足加强绝缘的;! m$ v7 Y: _1 U! D9 j
9 n; q) ^( l4 W% i3 g; H
这些问题好像在AV/IT里面问才多些 |
|