[其它标准产品] 隔离变压器与安全隔离变压器问题请教,请各位大虾讨论!

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2010-7-11 01:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
①控制板(电脑板)比较常用的开关变压器到底是“安全隔离变压器呢”还是仅仅为“隔离变压器”满足什么样的条件属于隔离变压器,满足什么样的条件属于安全隔离变压器?
" }: s# s. g  e- [+ V* u. _& t②安全隔离变压器本身是否满足加强绝缘的要求?若是满足的话,那么外部电路是否还需要保留“Y电容”?% V8 q) M1 g9 J  o! O" K( P/ w
③隔离变压器与安全隔离变压器次级两端是否可以接地?如果可以,接地与不接地有何区别?' j$ c* V4 S9 `+ w2 e0 e" G" w
④控制板上的地线——强电线(开关芯片接地端)与弱电线(7805 GND)是否是同电位?若接地线良好的话两者是否等电位,若无接地线时两者是否是等电位?
' h+ k; F+ W, y⑤对光耦的作用不太理解,如果初次级采用Y电容时,那么还用光耦做什么?两者是否可以相提并论?) u, O/ W$ ~0 j4 R: M% T

) ]5 e6 L- @5 Q$ E( j: ?& {' n0 ~: Z+ ^( p4 }" f- v( r. o8 E( t+ \
以上问题请各位大虾指导!小弟万分感谢!
沙发
 楼主| 发表于 2010-7-12 21:48 | 只看该作者

顶起来

怎么没有人回答呢?苦等2天.......
板凳
发表于 2010-7-12 23:04 | 只看该作者
引用第0楼jianzh215于2010-07-11 01:05发表的 隔离变压器与安全隔离变压器问题请教,请各位大虾讨论! :
' d: G% H8 @- \+ z①控制板(电脑板)比较常用的开关变压器到底是“安全隔离变压器呢”还是仅仅为“隔离变压器”满足什么样的条件属于隔离变压器,满足什么样的条件属于安全隔离变压器?
' G. E3 k1 ^) f8 h+ |②安全隔离变压器本身是否满足加强绝缘的要求?若是满足的话,那么外部电路是否还需要保留“Y电容”?
) Y, T. |, K: @$ U+ b& C$ ?③隔离变压器与安全隔离变压器次级两端是否可以接地?如果可以,接地与不接地有何区别?
2 F  Y9 I+ t: r! c④控制板上的地线——强电线(开关芯片接地端)与弱电线(7805 GND)是否是同电位?若接地线良好的话两者是否等电位,若无接地线时两者是否是等电位?  \1 Q0 c: \5 ?! W3 d; }$ H" t
⑤对光耦的作用不太理解,如果初次级采用Y电容时,那么还用光耦做什么?两者是否可以相提并论?
9 {* U/ p) K5 B.......
% N4 t0 ^# W& i$ i4 v5 L
1, 安全隔离变压器指的是初次级有加强或双从绝缘,并且输出是安全特低压;
' w6 c9 W# k" S+ j! l; u, J# t% }5 _2 o. R" P& W. w; j) g
2,外部电路的Y电容是抑制电磁干扰作用,同时得用两个以满足加强绝缘;
! h+ V7 a: f% Z8 v, \' V# z" W8 O( s8 \8 k' i* E
3,变压器次级可以接地,接地的绕组与初级间可以只有基本绝缘;( n! T) W" Z$ x1 g4 e: `  V% F

+ }4 Y3 f+ h( n; n7 H4,GND与屏蔽地除非连接一起,否则电位不一样;(这就是测工作电压的时候需要让初次级地电位一致);
# A! F0 R6 r1 _" E+ C$ R" X7 _1 f$ _1 l2 \# }& \
5,光耦是作为反馈电路,通过检测电信号反馈给初级控制芯片,因为其内部是电-光-电的转换,所以只要距离够,是可以满足加强绝缘的;! m$ v7 Y: _1 U! D9 j
9 n; q) ^( l4 W% i3 g; H
这些问题好像在AV/IT里面问才多些
地板
 楼主| 发表于 2010-7-13 21:29 | 只看该作者
版主对于第4条——“GND与屏蔽地除非连接一起,否则电位不一样;(这就是测工作电压的时候需要让初次级地电位一致)”解释不是很理解,能否详细解释一次呢?小弟在此谢过了!
5#
发表于 2010-7-13 22:51 | 只看该作者
引用第3楼jianzh215于2010-07-13 21:29发表的  :8 U7 Q! [1 `0 k4 U# J* m3 m
版主对于第4条——“GND与屏蔽地除非连接一起,否则电位不一样;(这就是测工作电压的时候需要让初次级地电位一致)”解释不是很理解,能否详细解释一次呢?小弟在此谢过了!
7 r1 ]8 Q- z: f6 M3 M
一般来说,初级的地和次级的地功能上不一样,而且次级的地不一定是同大地连到一起,所以二者电位一般不会相同
6#
 楼主| 发表于 2010-7-14 07:41 | 只看该作者

再问

初级地在什么情况下需要与次级地接在一起?在什么情况下必须要分开?接在一起有什么好处或坏处吗?