安规网

用户名  找回密码
 注册安规
安规论坛 | 仪器设备 | 求职招聘 | 国家标准 公告 | 教程 | 家电 | 灯具 | 环保 | ITAV 签到 充值 在线 打卡 设备 好友| 帖子| 空间| 日志| 相册
IP淋雨机 | 证书查询 | 规范下载 | 资质查询 招聘 | 考试 | 线缆 | 玩具 | 标准 | 综 合 红包 邮箱 打卡 工资 禁言 分享| 记录| 道具| 勋章| 任务
水平垂直燃烧机 | 针焰 | 灼热丝 | 漏电起痕
IP防水防尘设备|拉力机|恒温恒湿|标准试验指
灯头量规|插头量规|静风烤箱|电池设备|球压
万年历 | 距清明节还有3天21小时8分19秒
自2007年5月10日,安规网已运行 6535天
2025年3月31日 星期一 上午 2 点 51 分 40 秒
IP淋雨设备| 恒温恒湿箱| 拉力机| 医疗检测设备ASTC+那尔|沙特SASO Saber GCC 埃及COC水平垂直燃烧机|灼热丝|针焰试验机|漏电起痕试验机
灯头量规|试验指|插头插座量规|灯具检测设备耐划痕试验机|可程式恒温恒湿试验箱 | 耦合器设备广东安规-原厂生产-满足标准-审核无忧
查看: 1528|回复: 5

[技术资料] 电线的载流量

[复制链接]
发表于 2010-6-5 01:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
请问各位楼主,UL电源线种(如SPT-2 18AWG)和VDE电源线种(如H03VVH2-F 2X0.75MM2)各线的载流量是多少,是否有具体的核算方法,还是标准就的的,请告之。
发表于 2010-6-5 08:30 | 显示全部楼层
6A的样子。可以查下电工手册哟
发表于 2010-6-5 09:46 | 显示全部楼层
绝缘导线载流量估算口诀 , K  ~  k9 S6 S4 ?
   
% U3 q& ~& }2 w6 N0 \1 \    4 I9 s  O; x) I& r# Y/ ~- l$ f3 n
   
* P* x: E) y+ p! ]; e% f     估算口诀:
& E' ^, I4 w" ^- s9 C      D* @: w6 [7 ~; g3 j) c- U2 F: I
    二点五下乘以九,往上减一顺号走。
! b/ z! M. L4 V1 N2 U    . R. e/ z+ E; N5 |2 z8 l
    三十五乘三点五,双双成组减点五。2 c% z: i2 t( x* P6 o$ |* e
   
$ _% z5 D) \* v' `* g6 g- j, b    条件有变加折算,高温九折铜升级。
5 ?7 b; e+ @8 J; O. n; ^% z& W   
% Z3 z/ O! ^& d: o8 V    穿管根数二三四,八七六折满载流。 ! f+ h' `! s/ W0 K. L
   
3 _. q4 J% U+ I' L/ v; @. W    说明:
0 h4 }1 i6 C" O$ t+ a, Y    ! ?* t, w% ]6 d( ]' R
    (1)本节口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(安全电流)不是直接指出,而是“截面乘上一定的倍数”来表示,通过心算而得。倍数随截面的增大而减小。
, C. P+ l: @: D6 ^/ A$ D    6 Q3 H/ O8 X1 ?( m
    “二点五下乘以九,往上减一顺号走”说的是2.5mm2及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍。如2.5mm2导线,载流量为2.5×9=22.5(A)。从4mm2及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减l,即4×8、6×7、10×6、16×5、25×4。
3 M% o, H1 ]' b4 V0 I: l$ e# z, c    9 I5 H& w- ~8 z
    “三十五乘三点五,双双成组减点五”,说的是35mm2的导线载流量为截面数的3.5倍,即35×3.5=122.5(A)。从50mm2及以上的导线,其载流量与截面数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组,倍数依次减0.5。即50、70mm2导线的载流量为截面数的3倍;95、120mm2导线载流量是其截面积数的2.5倍,依次类推。
) h+ G$ l" d. G: I   
# X: K6 L! a+ ]0 N- q9 h& g7 p    “条件有变加折算,高温九折铜升级”。上述口诀是铝芯绝缘线、明敷在环境温度25℃的条件下而定的。若铝芯绝缘线明敷在环境温度长期高于25℃的地区,导线载流量可按上述口诀计算方法算出,然后再打九折即可;当使用的不是铝线而是铜芯绝缘线,它的载流量要比同规格铝线略大一点。
" N0 e5 [7 q1 c! _' ^$ K  T1 C% p+ E! `, T
铜导线约为5-8安/mm2,铝导线约为3-5安/mm2。选自《煤矿电气设备检修工艺学》P45 在实际应用中铜选6/mm2,铝选4/mm2。
发表于 2010-6-5 20:18 | 显示全部楼层
2X0.75MM2,   7.5Ai吧4 {; b: s9 h# d9 y9 p' f; e- _

' @% C7 }. w8 _) N& T, F一般是导体规格的10倍
发表于 2010-6-7 16:54 | 显示全部楼层
关于载流量和线径的关系,DIN VDE 0280 里有具体说明
发表于 2010-6-7 17:13 | 显示全部楼层
谢谢记下啦
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册安规

本版积分规则

关闭

安规网为您推荐

QQ|关于安规|小黑屋|安规QQ群|Archiver|手机版|安规网 ( 粤ICP13023453-10 )

GMT+8, 2025-3-31 10:51 , Processed in 0.063673 second(s), 21 queries .

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表