绝缘导线载流量估算口诀 , K ~ k9 S6 S4 ?
% U3 q& ~& }2 w6 N0 \1 \ 4 I9 s O; x) I& r# Y/ ~- l$ f3 n
* P* x: E) y+ p! ]; e% f 估算口诀:
& E' ^, I4 w" ^- s9 C D* @: w6 [7 ~; g3 j) c- U2 F: I
二点五下乘以九,往上减一顺号走。
! b/ z! M. L4 V1 N2 U . R. e/ z+ E; N5 |2 z8 l
三十五乘三点五,双双成组减点五。2 c% z: i2 t( x* P6 o$ |* e
$ _% z5 D) \* v' `* g6 g- j, b 条件有变加折算,高温九折铜升级。
5 ?7 b; e+ @8 J; O. n; ^% z& W
% Z3 z/ O! ^& d: o8 V 穿管根数二三四,八七六折满载流。 ! f+ h' `! s/ W0 K. L
3 _. q4 J% U+ I' L/ v; @. W 说明:
0 h4 }1 i6 C" O$ t+ a, Y ! ?* t, w% ]6 d( ]' R
(1)本节口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(安全电流)不是直接指出,而是“截面乘上一定的倍数”来表示,通过心算而得。倍数随截面的增大而减小。
, C. P+ l: @: D6 ^/ A$ D 6 Q3 H/ O8 X1 ?( m
“二点五下乘以九,往上减一顺号走”说的是2.5mm2及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍。如2.5mm2导线,载流量为2.5×9=22.5(A)。从4mm2及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减l,即4×8、6×7、10×6、16×5、25×4。
3 M% o, H1 ]' b4 V0 I: l$ e# z, c 9 I5 H& w- ~8 z
“三十五乘三点五,双双成组减点五”,说的是35mm2的导线载流量为截面数的3.5倍,即35×3.5=122.5(A)。从50mm2及以上的导线,其载流量与截面数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组,倍数依次减0.5。即50、70mm2导线的载流量为截面数的3倍;95、120mm2导线载流量是其截面积数的2.5倍,依次类推。
) h+ G$ l" d. G: I
# X: K6 L! a+ ]0 N- q9 h& g7 p “条件有变加折算,高温九折铜升级”。上述口诀是铝芯绝缘线、明敷在环境温度25℃的条件下而定的。若铝芯绝缘线明敷在环境温度长期高于25℃的地区,导线载流量可按上述口诀计算方法算出,然后再打九折即可;当使用的不是铝线而是铜芯绝缘线,它的载流量要比同规格铝线略大一点。
" N0 e5 [7 q1 c! _' ^$ K T1 C% p+ E! `, T
铜导线约为5-8安/mm2,铝导线约为3-5安/mm2。选自《煤矿电气设备检修工艺学》P45 在实际应用中铜选6/mm2,铝选4/mm2。 |
|