绝缘导线载流量估算口诀 & @& o$ c0 Q3 J; p' T
2 V0 {; d4 v7 V( r) w/ @4 C
. }1 M% z* l& m) G- x! }
# Y( Q$ t1 [0 Q& \# ~3 z9 U 估算口诀:
* b# ^: u# @/ ]& h! { ( W9 A& z& [9 D: w N, a
二点五下乘以九,往上减一顺号走。
% ~! O8 N* V3 Y0 W
$ o8 v6 d1 t3 }) [( Q4 L# U. L/ O 三十五乘三点五,双双成组减点五。2 ~; }2 g, @. G3 `- J' F
8 C: E D& t/ J7 M, H# E 条件有变加折算,高温九折铜升级。3 c5 X1 h+ b% f: R4 o1 L0 f5 \" f9 G
3 {, Q; i( @. A
穿管根数二三四,八七六折满载流。 U6 O0 i( i- U, E
0 S% Z# |! N$ y2 O4 x. Z 说明:4 ~+ v" j n2 _ f
1 `" x2 O" B. A& N& |) { (1)本节口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(安全电流)不是直接指出,而是“截面乘上一定的倍数”来表示,通过心算而得。倍数随截面的增大而减小。
2 a1 E2 h6 T% s) N - |0 X" a/ d' M" r( `
“二点五下乘以九,往上减一顺号走”说的是2.5mm2及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍。如2.5mm2导线,载流量为2.5×9=22.5(A)。从4mm2及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减l,即4×8、6×7、10×6、16×5、25×4。
7 n& ^; t. L4 l) ]2 V; S# y # Z! Q1 a& ]) s6 X6 h
“三十五乘三点五,双双成组减点五”,说的是35mm2的导线载流量为截面数的3.5倍,即35×3.5=122.5(A)。从50mm2及以上的导线,其载流量与截面数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组,倍数依次减0.5。即50、70mm2导线的载流量为截面数的3倍;95、120mm2导线载流量是其截面积数的2.5倍,依次类推。
" v, I! g5 f0 z2 e% k: g
7 ?6 {. O% R/ {2 T% U “条件有变加折算,高温九折铜升级”。上述口诀是铝芯绝缘线、明敷在环境温度25℃的条件下而定的。若铝芯绝缘线明敷在环境温度长期高于25℃的地区,导线载流量可按上述口诀计算方法算出,然后再打九折即可;当使用的不是铝线而是铜芯绝缘线,它的载流量要比同规格铝线略大一点。
7 b' O1 B# r7 t# K* N# [# P7 \6 U5 B- s( ?0 J3 F
铜导线约为5-8安/mm2,铝导线约为3-5安/mm2。选自《煤矿电气设备检修工艺学》P45 在实际应用中铜选6/mm2,铝选4/mm2。 |
|