绝缘导线载流量估算口诀 ; k& j' r. l4 m
2 v6 K2 @; o8 `( r5 L$ D* O : v9 b% N+ r4 {: q2 }- d
, K# ~6 f5 t/ Q m
估算口诀:
& s, k1 `( E7 ~0 J ; A& f$ q. \; q) N* J
二点五下乘以九,往上减一顺号走。/ T! Y$ B) D- n' ?. `, Y: ~% s% f
: j6 s/ p* f; |& U 三十五乘三点五,双双成组减点五。 z2 Y4 n9 x) Z2 J3 o) z: j5 M3 S
' l- R& S: \6 D( g; V 条件有变加折算,高温九折铜升级。& ] ]" I- ^' i L1 C& ?
9 _: v9 V* z, c& b: D! a 穿管根数二三四,八七六折满载流。 7 W* Z7 f2 H" f r2 g
7 _9 a& V; E$ M7 ^2 n 说明:
: P. E# U# w* Q9 w, X9 [ i 7 g% ]3 U, |+ P' [+ N
(1)本节口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(安全电流)不是直接指出,而是“截面乘上一定的倍数”来表示,通过心算而得。倍数随截面的增大而减小。
. M9 t8 a8 f9 O2 B7 P # t: I8 K6 W( b5 T) K* x
“二点五下乘以九,往上减一顺号走”说的是2.5mm2及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍。如2.5mm2导线,载流量为2.5×9=22.5(A)。从4mm2及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减l,即4×8、6×7、10×6、16×5、25×4。
8 G- G$ J7 c- }0 m8 X6 a* o + h0 {" |8 S( \$ }/ |% X% n
“三十五乘三点五,双双成组减点五”,说的是35mm2的导线载流量为截面数的3.5倍,即35×3.5=122.5(A)。从50mm2及以上的导线,其载流量与截面数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组,倍数依次减0.5。即50、70mm2导线的载流量为截面数的3倍;95、120mm2导线载流量是其截面积数的2.5倍,依次类推。
0 m& @4 X& W, z3 G3 W " g; w2 Z, G! \, o8 x4 G) h0 }
“条件有变加折算,高温九折铜升级”。上述口诀是铝芯绝缘线、明敷在环境温度25℃的条件下而定的。若铝芯绝缘线明敷在环境温度长期高于25℃的地区,导线载流量可按上述口诀计算方法算出,然后再打九折即可;当使用的不是铝线而是铜芯绝缘线,它的载流量要比同规格铝线略大一点。
, E3 c" B; |4 ^6 Z% S# Q7 E4 Z, _+ o% E0 r4 _0 R
铜导线约为5-8安/mm2,铝导线约为3-5安/mm2。选自《煤矿电气设备检修工艺学》P45 在实际应用中铜选6/mm2,铝选4/mm2。 |
|