[综合话题] 这块变压器有档墙吗?

[复制链接]
发表于 2007-9-26 16:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
[s:3]如图,因是手机拍的,不是很清晰." R* ~# B5 l8 n4 ]# P3 {+ V* |% Q
能否指点下,哪里才是挡墙?

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册安规

x
发表于 2007-9-26 16:55 | 显示全部楼层
没有把变压器解剖开, 看不出来的.
2 c2 x/ C2 Y$ v) O* f图解里不是说的很清楚了吗?
, M& g4 Q4 ^3 s; p7 l$ j如果次级绕组使用三重绝缘线, 是不需要使用挡墙的.
 楼主| 发表于 2007-9-26 17:08 | 显示全部楼层
如果次级绕组使用三重绝缘线, 是不需要使用挡墙的.[/quote]
# I# `6 R. F4 _, L2 U: d7 }
' _: R+ O& {% s5 N0 m) o( e三重绝缘线?是三重绝缘胶纸吗?就是黄色的那种?
 楼主| 发表于 2007-9-26 17:11 | 显示全部楼层
可不可以提供实物相片说明呢?示意图如果没有对上合适的产品,还是不好理解.   [s:81]
发表于 2007-9-26 17:27 | 显示全部楼层
引用第2楼zihui于2007-09-26 17:08发表的  :/ X& e% k' a1 H3 `
如果次级绕组使用三重绝缘线, 是不需要使用挡墙的.
. p' \! A; C4 K
三重绝缘线?是三重绝缘胶纸吗?就是黄色的那种?[/quote]
' w# z$ ]/ B0 v. G, l
4 _. \: i4 o' |5 z8 C' ~不是三重绝缘胶纸.
7 M; O; [. O# G
7 Z2 a' m- }8 D7 n. l) P三重绝缘线是一种高性能绝缘导线,这种导线有三个绝缘层,中间是芯线,第一层是呈金黄色的聚胺薄膜,其厚度为几个微米,却可承受3KV的脉冲高压,第二层为高绝缘性的喷漆涂层,第三层是透明的玻璃纤维层,绝缘层的总厚度仅为20-100um,其优点是绝缘强度高,任意两层之间均可承受交流3000V的安全电压,电流密度大。
- }$ `' ?) W' D/ X* N7 k! I4 e# T% `2 S' k( f9 K! Y
图片我没有,网上随便搜索一下,应该可以找到的。
发表于 2007-9-26 18:03 | 显示全部楼层
引用第2楼zihui于2007-09-26 17:08发表的  :
9 W4 K; n9 |6 |如果次级绕组使用三重绝缘线, 是不需要使用挡墙的.
* U9 e6 N* q0 Z7 w9 K% Z
三重绝缘线?是三重绝缘胶纸吗?就是黄色的那种?[/quote]" I8 q* [( @# Q' Z$ D# L4 T( w- i

# M# F8 K; ]' S. v4 P( ~7 F( A. @你特别需要参加一次标准讲解+实物练习的培训,你已经到了马上理解的边沿,就差一点点啦!
 楼主| 发表于 2007-9-27 11:51 | 显示全部楼层
引用第5楼kevin1946于2007-09-26 18:03发表的  :# r3 O) }3 ]0 ^& s* Z! e4 }
; |, @6 `% P: M' T$ \1 F/ a# S- p

7 Q0 C- `& \, q0 C, N9 ]你特别需要参加一次标准讲解+实物练习的培训,你已经到了马上理解的边沿,就差一点点啦!
# _5 T* N& ~1 ~6 `
偶现在已经差不多弄清楚了,偶们经理发类份资料给我研究[s:6][s:6]
 楼主| 发表于 2007-9-27 18:37 | 显示全部楼层
上图,外面是一圈磁芯,周边用黄色的绝缘胶带缠起来了.应该算是加强绝缘.
( I+ f) q! F( O上面和下面涂了一层黑色的绝缘漆,应该是属于功能绝缘吧?4 R5 r8 \* S  w# c, Q+ u
输入-磁芯,输出-磁芯的爬电距离的量测,是从变压器的PIN脚到最近的点(涂绝缘漆的磁芯)的距离吗?/ {: h# {* t3 K/ [% O8 u  F

9 v! S. O, ~% H# r6 g内部的磁芯不用考虑吧?因为根本就接触不到啊.
发表于 2007-10-2 15:49 | 显示全部楼层
zihui,% R6 l, M  Z8 S4 G% a! J* a
could u share to us that the information u get about this part.! D' a: y3 _: M. H9 L- n
Actually my company also produce this product and i am work at engineering department . But i am totally don't know about this due to i am not from electrical graduate. So, now i need to learn it from zero. so, could u?
 楼主| 发表于 2007-10-6 18:07 | 显示全部楼层
OK, when i get back to my work, i will share it  on this area.For the data is in the company.
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册安规

本版积分规则

关闭

安规网为您推荐上一条 /1 下一条

QQ|关于安规|小黑屋|安规QQ群|Archiver|手机版|安规网 ( 粤ICP13023453-10 )

GMT+8, 2025-1-10 20:29 , Processed in 0.074958 second(s), 22 queries .

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表