小弟刚接触PC电源,想了解下,关于接地阻抗的测试有些疑问,望指点下(如图)
5 m; a. J( L/ f, Y2 Q左边的插座是接电源的,右边的是左边插座通过电路接显示器的,有3根黄绿导线,2号线为外壳通过接地端子接到电线地线的,接地阻抗的测试为2号线,不知测试通过的电流是按多少呢?1,3号线要不要测试呢?他们的线径不是和和2号的一样呢?

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册安规

x
沙发
发表于 2007-9-25 16:18 | 只看该作者
接地电阻测试的原则:
" N% P4 s" E9 J4 C5 r, ]接地入口(测试点也就是2号线头)以及距离该点最远端的金属外壳或金属部件(另一个测试点)。" t! o1 Q8 d) t# }1 M8 w- ]
1,3号线不需要测。因为2号线才是最大的电阻值
7 k7 G& m: {0 x3 ?% v* b. P* P, G
4 e, J; b; H' e: @' P一般的测试电流是10A或者25A.限值是0.5欧或0.1欧
板凳
 楼主| 发表于 2007-9-25 20:10 | 只看该作者
多谢了!
地板
发表于 2007-9-26 10:05 | 只看该作者
The test current, duration of the test and test results are as follows:8 V, r! M; I/ M3 a0 L9 V2 n
– if the current rating of the circuit under test is 16 A or less, the test current is 1,5 times the% O; G2 \+ O+ I: V
current rating of the circuit under test, the current is applied for 60 s and the resistance of
- [/ ?9 V# H; O( o, m) k& Fthe PROTECTIVE BONDING CONDUCTOR, calculated from the voltage drop, shall not exceed
" ]) ]& {: {4 }. b0,1 Ω;
7 ^2 W( E$ B* i5 f% F6 y/ N+ o– if the current rating of the circuit under test exceeds 16 A:6 t4 M. I/ O, _3 z1 W# Z5 q
• for a.c. powered equipment, the test current is two times the current rating of the circuit
+ Z4 b. m! l3 b* q! o. Aunder test, the current is applied for 2 min and the voltage drop across the PROTECTIVE
  A! M( |  ?# Q, Y" vBONDING CONDUCTOR shall not exceed 2,5 V;
- c1 E; p4 a: n  D$ M% q$ H8 P/ Z' M• for d.c. powered equipment the test current and duration are as specified by the( E& S6 [1 N- h2 l  B
manufacturer and the voltage drop across the PROTECTIVE BONDING CONDUCTOR shall
  C5 F2 w1 G8 qnot exceed 2,5 V.% i$ P& @/ P+ H$ V

1 e& Q( r" v$ X1 R$ g以上是摘录IEC60950-1:2001的.PC开关电源应该用60950的标准.一楼说的测试电流10A是灯具的标准,25A是家电的标准.
5#
 楼主| 发表于 2007-9-26 20:12 | 只看该作者
两倍额定电流是指器具的额定输入电流吗?
6#
发表于 2007-9-27 19:06 | 只看该作者
如果的额定电流, 那一般我们的额定电流也不是很大, 可是在TUV和UL,CSA却是25A.
% v6 C4 O: ]8 w- q1 e! W30A, 40测试的呀
7#
发表于 2007-9-29 11:56 | 只看该作者
引用第4楼wzy-007于2007-09-26 20:12发表的  :' d2 {: C% [; X9 _& L! v2 F
两倍额定电流是指器具的额定输入电流吗?

% \. b+ n5 r1 N# d  A+ |不是,输入电路的额定电流!
8#
发表于 2007-9-29 12:03 | 只看该作者
从图片上可以看出你的接地线的直径是满足要求的,
2 Y6 |+ `8 i; K7 y1 M1 s; Y, f$ B但是接地测试不是单单测试线,而是测试可接触接地导体到输入接地端子的接地连续性!对于这个产品来说,主要测试输入接地端到外壳的任一点的电阻,以及输入接地端到输出口接地端子的接地电阻。1楼的说法是不全面的,输入口接地端子到输出口的接地端子必须要测试。因为你显示器是否接地就靠它啦!
9#
发表于 2007-9-29 19:40 | 只看该作者
一个产品的标签是这样的 100-240VC, 50/60HZ, 3A,6 ~- o% N+ f& E2 y, R% Z
分别是做 TUV, UL. CSA, 那他们做接地测试的电流是多少
10#
发表于 2007-9-29 20:18 | 只看该作者
引用第8楼feike008于2007-09-29 19:40发表的  :
$ r& q9 z5 E/ K* d0 J3 @5 J) ]一个产品的标签是这样的 100-240VC, 50/60HZ, 3A,
& v; ]% Q2 q& @; e( ^' R3 V分别是做 TUV, UL. CSA, 那他们做接地测试的电流是多少
# U8 l* @$ K$ `; T9 O8 g
首先要确定标准,但就UL来说,UL1950,UL60950,UL60950-1:1st,UL60950-1:2ed对输入电路的电流小于16A的接地测试的测试电流和测试时间有点差异的,更何况对TUV和csa呢!标准在不断变化的.
+ l, w3 E5 N- V. B0 \另外,测试电流与输入电路的电流有关,而不是额定的输入电流.