引用第30楼wn3721于2010-05-03 10:57发表的 :2 l$ j; i. h' m! o
各位大虾,在的电器ul认证中,耐温等级为105及以下的,就不要做什么“绝缘系统”了吗?指点一下,谢啦!
/ j) N, q$ l4 ^8 S g! ~, h以我的理解,绝缘系统主要是针对变压器、马达等线圈类元件的,要求其所用各项材料均符合UL的绝缘系统认证(依据UL1446,认证后会有一份绝缘系统材料清单可供选择材料)。若所用材料并未符合任何绝缘系统认证,则默认其为Class A (105度)级别,在温升测试判定时应按Class A级别对待;若该元件温升测试中实际测试温度已经超出了Class A级别所对应的耐温限制,则必须要求其符合Class B或以上级别的绝缘系统认证,也就是需要“绝缘系统认证”。/ c2 e8 p3 Q; w0 z
# ?0 s9 Y$ R, w5 r A/ a因此,大致说来,可以按你这样理解:耐温等级为105及以下的,是不要求具备UL绝缘系统认证的,直接默认为Class A级别;而若耐温等级为Class B及以上的,则必须具备UL绝缘系统认证,否则不管你单项材料的耐温有多高,最终UL在温升判定时都是按照将其降级为Class A级别来考虑,这样温升很可能会不过。 |
|