[电源产品] 如何确定变压器铁芯是属于一次侧还是二次侧(请教各位大虾!谢谢!)

[复制链接]
发表于 2010-3-16 15:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
另外,铁芯Floating是表示什么意思呀,是表示既不属于一次侧也不属于二次侧吗?望各位大虾指点,谢谢!
发表于 2010-3-16 20:59 | 显示全部楼层
看一下变压器绕线图,看铁芯一次线圈及二次侧线圈的关系。
7 Z: d+ V7 @- t/ R1 K% G# X5 SFloating真记不得了,咱也是新手,呵呵
发表于 2010-3-16 21:44 | 显示全部楼层
一般变压器磁芯当做一次侧,二次侧都可以的,,还可以当做中间,就是所谓的floating,不过要跟初级和次级分别保持基本绝缘的距离就可以了
 楼主| 发表于 2010-3-17 09:41 | 显示全部楼层
如何知道变压器磁芯是属于一次侧还是二次侧呀?
发表于 2010-3-17 11:48 | 显示全部楼层
你可根据你的变压器结构来判定.* M2 ^( E( O$ X5 \
首先变压器磁芯可以分别当做是一次侧, 二次侧, 中间导电部件(即Floating)1 G5 V0 u0 G8 P# l9 x! m4 |
1, 假定变压器磁芯是一次侧, 则次级线组及次级元器件和磁芯之间需满足加强绝缘的要求.! D$ t; P2 M; z/ ]. @
2, 假定变压器磁芯是二次侧, 则初级线组及初级元器件和磁芯之间需满足加强绝缘的要求.
5 S9 M7 \' t7 @9 R" b2, 假定变压器磁芯是Floating, 则初级线组及初级元器件和磁芯之间需满足基本绝缘的要求, 次级线组及次级元器件和磁芯之间需满足附加绝缘的要求.
/ e4 T" X" M' r5 T5 N; f( T第一种情形多用于体积较小的开关型变压器, 一般会在次级绕组使用三层绝缘线;
8 J4 d# s9 R2 L; ^% f" D  J* y第二种情形的使用非常少;
- J" A6 ?& f2 y: x第二种情形多用于体积稍大的线性EI型变压器.
发表于 2010-3-17 23:54 | 显示全部楼层
同意六樓的說明
6 A; P# _0 j: O6 T' j簡單的說, 對於設計者來說,
) f/ F: M/ X) K5 S' s! A3 P! w$ U不是"如何確定core 是一次側還是二次側", 而是要以"您要定義它是一次測還是二次側" ?
' b, I4 \* R5 t
) m1 L* ]7 \& q/ s5 v! V$ [必須視結構而定
 楼主| 发表于 2010-3-18 09:04 | 显示全部楼层
好像看变压器外观就可以确定磁芯是属于一次侧还是二次侧的,没有人知道吗?
头像被屏蔽
发表于 2010-3-18 09:57 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2010-3-18 15:13 | 显示全部楼层
谢谢cherlly,当然办法越多越好呀,大家涌跃发表自已的意见和经验呀,再次谢谢!
发表于 2010-11-17 18:06 | 显示全部楼层
引用第6楼Alexsong于2010-03-17 11:48发表的  :' @0 K9 t2 r  _0 P# w8 [6 r# Z
你可根据你的变压器结构来判定.) K7 @( a6 r% a" |. x: P+ M
首先变压器磁芯可以分别当做是一次侧, 二次侧, 中间导电部件(即Floating)
% ^* x4 O" i) N1 t7 _1, 假定变压器磁芯是一次侧, 则次级线组及次级元器件和磁芯之间需满足加强绝缘的要求.
7 @$ d+ K3 C' Q7 L0 A2, 假定变压器磁芯是二次侧, 则初级线组及初级元器件和磁芯之间需满足加强绝缘的要求.
8 \: o8 r% i  ^( Z: a/ B2, 假定变压器磁芯是Floating, 则初级线组及初级元器件和磁芯之间需满足基本绝缘的要求, 次级线组及次级元器件和磁芯之间需满足附加绝缘的要求.6 t: Y3 o, p& a8 w) q( h. m" u
.......
  
  B+ g  K, {" o' v, ~
& i* J' S& C0 K( {, s0 k0 d说的很详细了,总的来说,一般都是我们来看变压器的结构,然后判断CORE是作为初级,次级还是中性更有利就作哪种。再告诉客户就好了(一般客户都会接受的)。