国标的:GB2099-1 的17.2条款1 ?/ E9 m' `8 ~0 q
额定电压130V及以下的电器附件,1250V/1分钟( V% U) P, a4 h4 l# H7 O
额定电压130V以上的电器附件,2000V/1分钟& g: C) F) q" Z$ V% E: Q
生产车间往往借鉴PSE,UL产品类的,; H, J* K7 b) ~/ S
以1.2倍的标准上电压要求,时间换为1秒。以提高生产效率。
5 |: b' ?' L* A于是,1.2×1250V==>1500V/1秒。
1 J5 ~! b& ~6 P3 v内部加严测试,就有的厂取1800V/1秒,有的取2000V/1秒。6 a3 z3 D" y1 g% f8 X2 R/ v
但是对于实验室的测试,国标和IEC的都是以标准上规定的1250V/1分钟
3 t# s Z* U; R时间的参数来测试的。7 z |( P; j$ U1 q6 ^2 ?7 F
- g8 I0 F; w* m% g
对于产品,
% l$ r% _! X+ I2 C6 V4 P例如125V的,测试电压,125×2+1000==>1500V4 H, l- M) r, b; t
GB的与UL,PSE类似。
# X! g) B" E" c, e) J- A$ `& c% |' c9 x) L/ S, ^* u6 a
注:此中倍数关系,只是行业内参考而已。除了PSE的标准里有说,其他电线标准里并未见到有此说法。! |) @0 K: y$ l6 s( U9 i4 A
2 r! h; l& d. S" ^
UL935(镇流器标准)34.1里的耐压测试:8 q8 a1 E* ~: e; \
34.2 生产线试验应按照表34.1 内条件A 或条件B 的规定进行。表34.1 所规定的电压应
! i. ^( a* c- F是标示的最高输入电压、对地电压或输出电压,取其中的较高值,但不得小于120V。2 z7 L; o% s! y5 G$ ^1 Y
表34.1, V# t: n8 k; J, Q c3 Y9 b( c
生产线试验条件
+ h1 @/ `9 {; {条件 施加持续时间,S 施加的电压
5 o9 Z6 z8 }' ?1 g0 |0 ]A 60 1000+2Ua
0 Y: {7 s# M. Q( N* ZB 1 1200+2.4Ua
, H k* {% j+ y4 ~注:a.最高额定电压 |
|