有些电源需要EMC方面要求严格。比如浪涌4级,雷电波冲击,绝缘耐压为2000VAC。针对这个有几种方案:
& d7 k- s6 f. r, X% w E7 ]" C: A; H
0 w" H' p' D3 Y" F* L一.加个工频变压器。在现场,原来没加工频变压器的,在受到雷击后损坏很多,加上以后,损坏的就很少了。! `. f5 x4 B0 G7 d3 t
' H) C# O2 z/ C k) \. J; B- R! T
缺点就是工频变压器太笨重了,成本高,带载大了,它也需要增大,很不方便。
2 V2 v& i3 \5 |
+ L) ]: g( q0 m后来很多厂家基本不用它了,采用别的方案解决了。哪位大虾知道不用工频变压器的方案可以说说,采用什么来实现的。
% r3 {2 t' k- F7 ^6 z, Y0 M
/ M* `/ e, l& o- R" Y" ?二.打算输入端的火线和零线各接2个压敏电阻和1个放电管对地。但是绝缘耐压不行。
' q0 O. |6 B5 s7 r* {
7 W9 `, S* p6 `! C3 ~( L& Z3 G三.打算输入端的火线和零线各接3个1KV的压敏电阻对地。不知道有什么缺点。
3 y0 x0 x1 K4 M* d% W5 [& o
. @' t+ S5 n$ D8 F8 x3 I电源要求的EMC:
1 k H8 {; W" ]& q
5 L6 x' O) m& S. |绝缘耐压:输入回路对地,2000VAC、50HZ 。, m. O1 v* y9 K& a
+ y+ R( T3 m& o! w冲击电压
! S% C+ t4 _8 N2 L' O# c+ L6 V2 M! T9 S2 C. `" {
:电源的输入回路、输出节点对地,应能承受开路试验电压为5kV,1.2/50µs的标准雷电波的冲击电压试验,正负极性各3次,每次时间间隔不得小于5秒,电源应无绝缘损坏。
. D" G+ B* |0 A) H3 |% x$ V% X. N! A+ @1 g0 [1 E1 f( v
四.在输入的火线和零线与地线之间做个放电间隙装置,间隙为6MM,锯齿状的。
- } ^" Q2 d8 C大家有没有很实用的方法,解决了现场雷击的问题和测试中绝缘耐压的问题: `9 y( T9 `* f: d
|
|