有些电源需要EMC方面要求严格。比如浪涌4级,雷电波冲击,绝缘耐压为2000VAC。针对这个有几种方案:9 ~! u0 d# L# u8 r) t
8 _$ h. @0 a# r$ Z
一.加个工频变压器。在现场,原来没加工频变压器的,在受到雷击后损坏很多,加上以后,损坏的就很少了。
8 C4 Q7 f1 T! Q5 q @; Y2 O8 g" v8 K! d; v: h, U
缺点就是工频变压器太笨重了,成本高,带载大了,它也需要增大,很不方便。, [6 F* F( E V3 M$ f
/ h' G4 p0 r; s! A. A/ [后来很多厂家基本不用它了,采用别的方案解决了。哪位大虾知道不用工频变压器的方案可以说说,采用什么来实现的。+ y+ F5 t. d: Y. g' d) g8 V- h6 L% J
1 U' j7 A, f' R! c9 f1 f
二.打算输入端的火线和零线各接2个压敏电阻和1个放电管对地。但是绝缘耐压不行。
4 b: [, I/ c# x9 ^. U; n' Z
( B8 Y% ?& R* _: Z3 K三.打算输入端的火线和零线各接3个1KV的压敏电阻对地。不知道有什么缺点。
" G0 u* h, K" r0 a" S
* E, W9 e) a8 V) J8 q电源要求的EMC:5 T- Y# O) n3 ~3 g- A4 `# z
5 z4 T+ K$ t; A7 d& n8 S# ` W绝缘耐压:输入回路对地,2000VAC、50HZ 。
+ T4 G, ^- ?3 m' T; t5 v. j+ m3 b; k+ |/ A
冲击电压: [' L+ a+ {$ Y" u- n6 b4 f0 g6 ?
# v% |8 ^4 o0 J d:电源的输入回路、输出节点对地,应能承受开路试验电压为5kV,1.2/50µs的标准雷电波的冲击电压试验,正负极性各3次,每次时间间隔不得小于5秒,电源应无绝缘损坏。
: Z7 C9 ^0 h' D# ^: j3 ^0 w; Y
, j- ]# Q4 ~# {6 i+ U$ |四.在输入的火线和零线与地线之间做个放电间隙装置,间隙为6MM,锯齿状的。
' d0 Y/ ?/ V+ P% W1 x9 T大家有没有很实用的方法,解决了现场雷击的问题和测试中绝缘耐压的问题
+ |( u! Y* C+ D% ? |
|