美国电压标准(ANSI C84-la-1980)的规定:
+ C0 y' c% T+ |3 W5 F1.供电系统设计要按“范围A”进行,出现“范围B”的电压偏差范围应是极少见的,出现后应即采取措施设法达到“范围A”的要求。
7 V) Y2 W; u* N- }. `8 J
& G; `! b1 k1 T* a& E2 G2.“范围A”的要求:
" J% Z% N3 A% x115~120V系统:8 e, s9 m L; r6 o! {
有照明时:用电设备处110~125V;供电点114~126V。
* i* V$ ?# H; u9 A2 g7 @- H9 p无照明时:用电设备处108~125V;供电点114~126V。; T1 z8 t, ?$ h9 {& @$ D
! b. f# v6 w }
460~480V系统:(包括480/277V三相四线制系统)2 w; j0 a+ U0 ]9 l+ }, n$ b$ N9 j
有照明时:用电设备处440~500V;供电点456~504V。
6 V. I8 g1 Y& G( \ R ?无照明时:用电设备处432~500V;供电点456~504V。! O e- C# r* d. x! K' q. f9 P
- r9 g; T# e: Y! N% ]13200V系统:供电点12870~13860V。( F, v8 |7 d9 ]9 F. |* ]
4 V) Y8 N8 _- p( y2 F& P: s3.电动机额定电压:115V、230V、460V等。照明额定电压:120V、240V等。) v4 @# O. ^3 C. @
- l1 W3 `+ ]: @: }8 a% g0 s8 P美国的工业用电为三相四线制227V/480V;民用是单相3线制120V 60HZ(工作零线和保护零线是分开的).
4 Z5 ^+ Z2 ^( h2 q/ c9 a3 t6 E3 m& P/ C
在我国,长期是以单相二线和三相四线向居民供电,工业、民用混在一个系统,干扰很大。
( B! a4 M& n/ N而美国、日本、美州一些国家是以单相三线向居民供电,与工业系统是分开的。 |
|