美国电压标准(ANSI C84-la-1980)的规定:
2 w9 O7 F! K T1 a) P1.供电系统设计要按“范围A”进行,出现“范围B”的电压偏差范围应是极少见的,出现后应即采取措施设法达到“范围A”的要求。
9 p) h; {- M( i! V* K. K7 B$ N0 `* W. i% ]. A9 s/ N0 [
2.“范围A”的要求:' l2 b! i- R% Y, `
115~120V系统:9 S M( E$ P$ W* i
有照明时:用电设备处110~125V;供电点114~126V。
3 z$ m& ~' ]+ m! `2 L无照明时:用电设备处108~125V;供电点114~126V。
$ P% V j" a% x9 H- w# d. y+ K6 V) u s @
460~480V系统:(包括480/277V三相四线制系统)
( q5 m# ~- h, }( U+ J3 T& U有照明时:用电设备处440~500V;供电点456~504V。 Z/ W9 m( A9 x" d: d1 j
无照明时:用电设备处432~500V;供电点456~504V。 c' ~$ O8 V3 a2 b# I4 e
0 t2 v! K7 p& Z% H5 V' f$ E3 ~0 k9 \) k13200V系统:供电点12870~13860V。6 I( z, h. T l4 H* z7 x
" @) H6 X3 V" D: H2 h
3.电动机额定电压:115V、230V、460V等。照明额定电压:120V、240V等。
8 v9 ?0 J' U3 @3 r. m
1 y) T1 g- O+ W, t, j美国的工业用电为三相四线制227V/480V;民用是单相3线制120V 60HZ(工作零线和保护零线是分开的)." M+ E9 D! G) Q/ i$ k5 W3 I: L# K
3 X9 @+ d* x) X( H0 f
在我国,长期是以单相二线和三相四线向居民供电,工业、民用混在一个系统,干扰很大。, [2 t& a- H) I6 @5 j- x5 p
而美国、日本、美州一些国家是以单相三线向居民供电,与工业系统是分开的。 |
|