[综合话题] 同样都是SELV电路,相互之间需要满足电气间隙/爬电距离么?

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2009-12-31 14:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
标准中对于电气间隙和爬电距离的那几个表格,没有列出最小值,最低一档也是≤50V之类的限定范围。
4 X' X- e( F( K5 k
2 C- G2 [# y( l2 m1 ~4 |8 I7 _- G那么对于两个电路都是SELV电路来说,它们之间是否需要满足电气间隙和爬电距离的要求?
沙发
发表于 2009-12-31 14:39 | 只看该作者
请高手指点
板凳
 楼主| 发表于 2009-12-31 14:57 | 只看该作者
发现安规很高深啊,随便一个标准丢过来都看的很费解。。。
地板
发表于 2009-12-31 16:42 | 只看该作者
引用第0楼deficit于2009-12-31 14:27发表的 同样都是SELV电路,相互之间需要满足电气间隙/爬电距离么? :8 w9 c, T) G& k  z4 x
标准中对于电气间隙和爬电距离的那几个表格,没有列出最小值,最低一档也是≤50V之类的限定范围。
& K. {2 j3 S1 m' O) Q0 h: ]1 @4 U4 k) Q. r% G) }0 d( F( Q/ |9 s
那么对于两个电路都是SELV电路来说,它们之间是否需要满足电气间隙和爬电距离的要求?
只能说不需要基本/加强/双重绝缘,功能绝缘应该是要满足的,这时就要满足电气间隙和爬电距离要求了,另外还有如果额外还有HI-POT要求的话距离更要满足
5#
 楼主| 发表于 2010-1-4 10:02 | 只看该作者
可是我觉得功能绝缘的要求值在某些情况下很大啊……7 Q' Z* @5 _" n* s5 ^9 [
如果说所有的SELV电路都需要做这个的话,那么随便什么1.0V的电路与3.3V电路之间,也都要做到功能绝缘中对电气间隙/爬电距离的要求了?
6#
 楼主| 发表于 2010-1-4 14:42 | 只看该作者
  [s:79]  [s:79]
7#
发表于 2010-2-21 10:19 | 只看该作者
不需要