安规网

 找回密码
 注册安规
安规论坛 | 仪器设备 | 求职招聘 | 国家标准 公告 | 教程 | 家电 | 灯具 | 环保 | ITAV 签到 充值 在线 打卡 设备 好友| 帖子| 空间| 日志| 相册
IP淋雨机 | 证书查询 | 规范下载 | 资质查询 招聘 | 考试 | 线缆 | 玩具 | 标准 | 综 合 红包 邮箱 打卡 工资 禁言 分享| 记录| 道具| 勋章| 任务
水平垂直燃烧机 | 针焰 | 灼热丝 | 漏电起痕
IP防水防尘设备|拉力机|恒温恒湿|标准试验指
灯头量规|插头量规|静风烤箱|电池设备|球压
万年历 | 距国庆节还有
自2007年5月10日,安规网已运行
IP淋雨设备| 恒温恒湿箱| 拉力机| 医疗检测设备沙特Saber 埃及COI 中东GCC|CoC直接发证机构水平垂直燃烧机|灼热丝|针焰试验机|漏电起痕试验机
灯头量规|试验指|插头插座量规|灯具检测设备耐划痕试验机|可程式恒温恒湿试验箱 | 耦合器设备广东安规-原厂生产-满足标准-审核无忧
12
返回列表 发新帖
楼主: 海之未央
打印 上一主题 下一主题

[信息产品] SELV电路与一次电路的隔离问题

[复制链接]
11#
发表于 2012-5-8 09:25 | 只看该作者
广东安规检测
有限公司提供:
這個問題討論的好。。。 以上各位仁兄 說的還不夠具體。。既然標準說的很明確,只需要基本絕緣。肯定有他的道理,絕不是以上兄弟所說 還要+接地。。。 希望高人指點這個章節的內容?
12#
发表于 2012-5-9 14:13 | 只看该作者
说说个人的观点: 有说到单一故障,1.4.14中没有明确说单一故障不能式基本绝缘失效, 一旦SELV和一次电路只是通过基本绝缘隔离, 那一旦基本绝缘失效的话, 那SELV岂不完蛋?
13#
发表于 2012-5-10 14:40 | 只看该作者
9楼和地板楼讲到的SELV侧发生单一故障时接地。这样的话,SELV电路本身是PE或FG的,这样的话,单点故障电压永远不会超过危险电压。这样的话,一次侧和SELV是否只要基本绝缘就好了? SELV的接地是否要通过接地测试?
14#
发表于 2012-6-13 14:53 | 只看该作者
基本绝缘+接地
15#
发表于 2012-7-12 11:35 | 只看该作者
Good,學習了
16#
发表于 2012-7-12 23:04 | 只看该作者
认真的看了,希望这个帖子不要沉下去,SELV不是随便叫的
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册安规

本版积分规则

关闭

安规网为您推荐上一条 /1 下一条

QQ|关于安规|小黑屋|安规QQ群|Archiver|手机版|安规网 ( 粤ICP13023453-10 )

GMT+8, 2024-9-20 21:18 , Processed in 0.063514 second(s), 15 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.|广东安规赞助

快速回复 返回顶部 返回列表