发表于 2009-12-29 15:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
POE电压是53.5 V dc,根据标准的定义,属于SELV么?
/ x7 ?# J8 @1 b
) ?3 _1 ]- Z1 F. L# L) w因为在某些标准中看到的定义是小于60V属于SELV,而有些标准又说是小于50V。
+ d) a* I" Q/ w& u  I7 d5 ?5 X" c# ^
到底是不是SELV电路啊?
沙发
发表于 2009-12-29 15:30 | 只看该作者
不一定!
  l% M& a0 z( Q, S3 r+ M5 j6 j
2 n9 S9 N# X0 o2 v+ l$ sSELV电路不仅仅对电压有要求,还对单一故障情况下的电压有要求
板凳
发表于 2009-12-29 15:32 | 只看该作者
POE是以太网供电电源,他最终的电压是53。5V,这个电压根据60950当然是SELV,但是包括最终输出电压在内的整个电源或部分电源很可能满足不了SELV要求。
地板
 楼主| 发表于 2009-12-29 16:10 | 只看该作者
引用第1楼kinglxj于2009-12-29 15:30发表的  :
0 h( ]% m# t$ _. k" O不一定!) W# }' t7 Q, O2 T

1 M+ m8 l8 [  t3 y1 ?+ A, u& JSELV电路不仅仅对电压有要求,还对单一故障情况下的电压有要求,另外也不能有能量危险!
故障情况下的电压怎么确定?
5#
发表于 2009-12-29 16:56 | 只看该作者
引用第3楼deficit于2009-12-29 16:10发表的  :+ H& R1 P1 @1 B
8 u7 o$ _8 a4 J1 h/ [- C& e
故障情况下的电压怎么确定?
测量电路中导体之间和导体对地的电压
6#
发表于 2009-12-29 16:56 | 只看该作者
引用第1楼kinglxj于2009-12-29 15:30发表的  :! N) p8 M# V  Z; v6 q
不一定!
- I) ^) F# r; k6 X& h* l7 x) g# b- h$ a9 ~/ @! T+ ~9 |, @1 z! j
SELV电路不仅仅对电压有要求,还对单一故障情况下的电压有要求,另外也不能有能量危险!

8 J, f, n# }: {5 j, ~# a+ b0 O$ S. K! M' E0 `
请教一下,我刚看标准2.2 里面定义的SELV电路,貌似只提到电压要求。。。
9 n* J, g2 Q9 |4 E2 `
  N8 U! |6 R5 @" F  a' _那么假设一个端口有12V电压但供电电流最大能到持续30A,这个端口算SELV么???
7#
发表于 2009-12-29 17:10 | 只看该作者
引用第3楼deficit于2009-12-29 16:10发表的  :" ~( P) R/ |4 s3 ]3 u" ?9 Q

; c" S  y8 f' h; F故障情况下的电压怎么确定?
3 W$ G& @" J# V* j  d/ g

2 H/ Q& J; o6 y0 hSELV电路:安全特低电压电路。 作了适当的设计和保护的二次电路,使得在正常条件下或单一故障条件下,任意两个可触及的零部件之间,以及任意的可触及零部件和设备的保护接地端子(仅对I类设备)之间的电压,均不会超过安全值。
8#
发表于 2009-12-29 17:11 | 只看该作者
SELV 的电压各个标准是不一样的,
9 {3 O, U6 `- t3 @7 c5 h* X而且要看其电流的源是从那里来的, 以太网的源也是有分类的..
9#
发表于 2009-12-29 17:13 | 只看该作者
引用第5楼海之未央于2009-12-29 16:56发表的  :# C# e/ N" w( }& I
! U% g0 Y# T% E# }3 n( p  V

7 A" J; J. {- T+ V  U! e7 T/ I
, Z/ P  R9 Q4 l/ l. E) Q. o% @; ?请教一下,我刚看标准2.2 里面定义的SELV电路,貌似只提到电压要求。。。
1 U. n' e0 I2 r6 Z; T9 A2 h1 Y, J  y& o: z! f8 f" U
.......

5 @* b! _& P; v; K不好意思,上面说的和能量有关系说错了!
/ v/ C# f; W0 r2 S  E$ y( N0 k9 u$ Y; \; p3 w5 [9 n$ N
额定安全低电压 Safety Extra Low Voltage ,SELV 实际是指电压!
10#
发表于 2009-12-29 17:15 | 只看该作者
引用第7楼大侠风清扬于2009-12-29 17:11发表的  :
; U1 W" E% O& [$ b/ y* mSELV 的电压各个标准是不一样的,
% K7 M; X" h" u. h  ^; s2 f而且要看其电流的源是从那里来的, 以太网的源也是有分类的..

( ]) B7 O5 Z+ [. Y7 b7 k6 Z* z' `  n  j- ^. U
对的!
* u) T+ p  h9 A' S% ?% K; z6 j
IEC60950和IEC60335对SELV电压定义好象就不一样!