[电源产品] 铜箔炸飞了和保险丝同时也断了!这么判?

[复制链接]
发表于 2009-12-18 15:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
铜箔炸飞了和保险丝同时也断了!这么判?; ^# H0 B, d. e& `  z. n( u
电路原理:输入+保险丝+桥式整流+滤波电容。将电容短路,造成如标题的结果,该如何来判定?
发表于 2009-12-18 16:02 | 显示全部楼层
FAIL啦!保险丝断得也晚了点哟
发表于 2009-12-18 16:07 | 显示全部楼层
要算不过啦,同意楼上的意见
发表于 2009-12-18 16:25 | 显示全部楼层
谁说不行,用标准的哪一条判它不过?
/ ]1 Y) n% A, O/ a( }" o我认为是可以的,它也起到保护啦!
 楼主| 发表于 2009-12-18 16:26 | 显示全部楼层
FAIL的参照标准是什么?# e( E0 q2 G- N8 w) Z2 Y

8 Q- Y6 z- a3 _% d0 z标准上好像没有具体的说明,但耐压测试能通过。9 @- `. F5 z! t  Q" s4 E
记得好像可以通过将断开的铜箔用导线连接起来,现进行测试,如果保险丝断开,则可以判PASS!
发表于 2009-12-18 16:35 | 显示全部楼层
引用第0楼yrj109于2009-12-18 15:54发表的 铜箔炸飞了和保险丝同时也断了!这么判? :" c& |" M- p0 o
铜箔炸飞了和保险丝同时也断了!这么判?; o8 O5 Q4 P- [: q* M' C( ~
电路原理:输入+保险丝+桥式整流+滤波电容。将电容短路,造成如标题的结果,该如何来判定?
短接哪个电容,是X2电容?X2电容不用短路的.
3 m% f. v0 l: _% g/ @6 S如果短路其它电容,如果保险丝没炸飞,铜箔炸飞没事.结果算合格.
 楼主| 发表于 2009-12-18 16:39 | 显示全部楼层
不是X电容,整流后一般不会放X电容。
发表于 2009-12-19 10:13 | 显示全部楼层
取其它的样品将断开铜箔的位置用较粗的导体短接, 重新进行测试, 如果FUSE能断开, 没有标准中的危险现象出现, 则合格.
发表于 2009-12-19 12:04 | 显示全部楼层
同意楼上的 最好再拿其他样品做1次
 楼主| 发表于 2009-12-21 17:06 | 显示全部楼层
也就是说,测试机构碰到铜箔断开时,会用导体将铜箔连接起来再重新测试?对吗?