引用第1楼ajay于2007-09-13 21:40发表的 :% T2 ?+ v6 r( G7 t
"最新信息:NEMKO的工程师告诉我,IT系统的那个N和PE之间的不是阻抗,
1 ~5 J, ~: u! }( s是一个转换开关,用于防雷击的。并且直言:那是标准中一个错误。6 @' j5 P1 m! M$ l2 f/ C& A
大家挺惊讶的吧,呵呵。"
+ e& f Q- e8 r5 g+ y: Y5 c5 }
$ M, h) b8 r P# c我还是相信IEC标准,kevin1946 可以看看IEC60364-1:2005,如果有这么大的错误,早就招到各国委员会的强烈反对,在05版之前几版应该就改掉了.
+ A- S; E$ O/ o在IEC60950-1 2ED 2005的附录V有对IT配电系统的说明,我也是引用的标准啊!电阻和防雷器2种情况都有,只是国家不同!NEMKO工程师只说他们国家的情况,可以理解嘛!
6 x4 c0 J' e4 K2 ~- P x至于1000ohm的阻值,我没有看到相关的标准,所以不敢妄下结论,如果IEC60364-1有明确的描述就没有问题啦! |
|