[信息产品] GROUNDING TEST

[复制链接]
发表于 2009-11-12 17:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
各位大侠小弟手上有一个大型服务器现在有三个PIN 脚 我们在60950上有一个GROUNDING TEST但是我现在不太明白 需要怎么搞  但是PC POWER已经做过测试了 我现在要做GROUNDING TEST怎么搞  现在我还是有点不明白怎么搞  谢谢
发表于 2009-11-12 22:57 | 显示全部楼层
服务器肯定也得有接地端吧
 楼主| 发表于 2009-11-13 16:48 | 显示全部楼层
有接地的端子   还有个问题今天测试他的接触电流我把零线闭合 测试他到外面的外壳他的我把228测的它的漏电流为 1.76MA 那这样的话不就FAIL了  因为95里规定的是0.25啊  希望各位大侠帮忙啊
发表于 2009-11-13 16:52 | 显示全部楼层
未接地端要求是0.25mA
" ]- [: O  w. r: J5 g8 h! A如果是接地端,要求是3.5mA
6 [  z+ E* G4 b4 W3 a9 p! ~$ L还有,用0.25mA作判据的时候,不要忘记去掉Y电容
发表于 2009-11-13 17:25 | 显示全部楼层
why delete the Y cap?
发表于 2009-11-14 10:37 | 显示全部楼层
就单项设备而言,测试A端:未连接到保护接地的可触及的零部件和电路
: Y" r9 d5 @. x0 y0 N) n7 V' b但实际很多产品可触及端是和保护地功能连接的(但不满足保护连接导体的要求)
0 c" {) P- M9 `3 u# n去掉Y电容,实际上就是为了断开可触及端与保护接地的连接,真正的达到“未连接到保护接地的可触及的零部件和电路”
8 a: ?+ H1 q8 n; H
- c" Z) A# U# A" e而对于三项设备
0 Y8 f0 v( D0 R5 `6 S. W) ]5.1.5
8 g3 n( ]0 Q4 @+ O, J" {; F当对三相设备进行试验时,用于EMC目的并接在相线和地之间的任何元器件每次断开一个;为此目5 J6 N) j% n$ b. j& M5 h
的,通过一个独*立连接的并联的元器件组应当作为一个独*立的元器件来处理。每次断开一个线到地的+ Y2 ]2 K9 I  t+ c' {8 _
元器件并按顺序重复开关操作。
发表于 2009-11-14 10:50 | 显示全部楼层
学习了。