安规网

 找回密码
 注册安规
安规论坛 | 仪器设备 | 求职招聘 | 国家标准 公告 | 教程 | 家电 | 灯具 | 环保 | ITAV 签到 充值 在线 打卡 设备 好友| 帖子| 空间| 日志| 相册
IP淋雨机 | 证书查询 | 规范下载 | 资质查询 招聘 | 考试 | 线缆 | 玩具 | 标准 | 综 合 红包 邮箱 打卡 工资 禁言 分享| 记录| 道具| 勋章| 任务
水平垂直燃烧机 | 针焰 | 灼热丝 | 漏电起痕
IP防水防尘设备|拉力机|恒温恒湿|标准试验指
灯头量规|插头量规|静风烤箱|电池设备|球压
万年历 | 距元旦节还有
自2007年5月10日,安规网已运行
IP淋雨设备| 恒温恒湿箱| 拉力机| 医疗检测设备沙特Saber 埃及COI 中东GCC|CoC直接发证机构水平垂直燃烧机|灼热丝|针焰试验机|漏电起痕试验机
灯头量规|试验指|插头插座量规|灯具检测设备耐划痕试验机|可程式恒温恒湿试验箱 | 耦合器设备广东安规-原厂生产-满足标准-审核无忧
查看: 1457|回复: 3

[电源产品] 次级多绕组的线性变压器保护问题。

[复制链接]
发表于 2009-11-12 06:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
1。一款环形线性变压器,总功率较大,变压器内部初级串有一次性的温度保险丝1颗,变压器外部初级串有电流保险丝1颗,变压器次级有相当多的独*立的抽头或无抽头的绕组。" ?# F: I5 j0 y- }( S
2。因为总功率较大,变压器外部初级电流保险丝额定值较大。
* p; w7 }% X5 |8 h3。低功率的次级绕组后接有整流电路,在做整流电路二极管短路故障测试时,变压器外部初级电流保险丝无法熔断,变压器内部初级温度保险丝因距离该次级绕组较远也无法快速动作,导致该次级绕组温度超标。
5 O6 _3 B( U: c" h) w1 a4。如果在变压器内部或外部每个次级绕组整流电路前都放置过流保护器件,真的是相当的不经济。  |; G7 c8 Y! }+ t
5。如果在变压器内部依据次级绕组位置放置多颗一次性的温度保险丝,真的是相当的不安全不经济。
* R7 t; t* p  `5。在这种情况下,最好的解决方法是什么?
发表于 2009-11-12 08:09 | 显示全部楼层
供参考:选取最佳温度保险丝的位置,调整保险丝温度规格,改善绕组的导热状态(位置,填充物),
发表于 2009-11-12 23:54 | 显示全部楼层
如果一楼的方法没解决这问题,还得用次级加保险丝来解决!!!
发表于 2009-11-18 09:57 | 显示全部楼层
同意楼上的,如果是多级输出的话在初级加一个难度比较高.如果任何一路过流初级都保护.这样的设计也是有浪费的呀.
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册安规

本版积分规则

关闭

安规网为您推荐上一条 /1 下一条

QQ|关于安规|小黑屋|安规QQ群|Archiver|手机版|安规网 ( 粤ICP13023453-10 )

GMT+8, 2024-11-24 06:27 , Processed in 0.064621 second(s), 22 queries .

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表