額定電壓100-240Vac,工作電壓580Vpeak,420Vrms,污染等級2,試算其空間及沿面距離?
发表于 2009-11-2 14:08 | 显示全部楼层
未注明撒设备
1 v* w7 {' Y' [8 G. z' p* Z/ T# i6 Y) P* S# P
适用撒标准
$ l; W( d& v& T2 Y# ?' w+ T- [
+ X1 j" h: ^! s3 a7 \9 D对照标准找,不超过的最接近的那个值就是
发表于 2009-11-2 14:33 | 显示全部楼层
要找最短距离,还可以用内差法
发表于 2009-11-2 20:54 | 显示全部楼层
IEC/EN60950:* R3 U4 [+ D& I+ z5 y
basic insulation-Clearance:2.3mm    creepage:4.2mm) }8 m. T( ?# O4 [9 `8 Q
reinforce insulation-Clearance:4.6mm    creepage:8.4mm6 ]0 k+ ]  i* s" f! P
IEC/EN60065:. `! f5 x5 z0 x$ N5 K1 I
basic insulation-Clearance:2.3mm    creepage:4.3mm
- f+ H; s: d& |4 Yreinforce insulation-Clearance:4.6mm    creepage:8.6mm) v8 n% ?% ~# Z! O0 Z
不过感觉你测试的420Vrms值偏大,是否测试方法有问题