发表于 2009-10-22 10:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
我要确定一个路灯的证书,上面的写的标准是EN 60598-2-3:1994+A1:1997+A2:2001( E+ U. w6 f  h* R' A) I5 y
EN 60598-1: 2000+A11: 2002+A12: 2002" A7 X' A) O6 s+ o
有知道的指点下
0 M# y1 l# q8 l* l0 J* h我在2006/95/EC上找到的信息:6 Q$ s- h+ h& ?/ b6 J
Reference and title of the standard(and reference document):
) P) ~1 C7 f8 {4 Z/ P" E2 m4 r1 bEN 60598-1:2004* k# c3 i1 x, b4 ~  P1 H
Luminaires — Part 1: General requirements and tests(IEC 60598-1:2003 (modified))
$ q- \3 X2 I8 n3 i0 ^Amendment A1:2006 to EN 60598-1:2004(IEC 60598-1:2003/A1:2006)' T# L0 c. v" E5 `. h- y4 K% D' }

6 n2 h8 J' U0 a( h4 {3 G1 n$ `2 W( KReference of the superseded standard:4 W( r1 N/ k% B0 Q9 [
EN 60598-1:2000+ A11:2000+ A12:2002
7 \) C9 a" i4 ]Note 2.1) K( E9 k; P* ~1 n6 `! _
& W* ~* M/ g) ?6 o
Date of cessation of presumption of conformity of the superseded standard Note 1:
# H$ V6 h# x$ k1 b- R, `% sDate expired(1.7.2007)* a( Y& p- {' L& o5 Z; d
1.1.2010
" i3 F1 y% B; R$ P1 T& e9 `  ~7 h, }3 ]& c0 b2 K4 ~
Reference and title of the standard(and reference document):2 c! k2 G' r! D  l4 V
EN 60598-2-3:1994/ t% d" u- t  E  F' j+ r! r
Luminaires — Part 2-3: Particular requirements — Luminaires for road and street lighting- C3 v  r. m7 F3 k6 ^3 Y
(IEC 60598-2-3:1993)  x* r+ U: d2 z4 |" m$ M5 l
Amendment A1:1997 to EN 60598-2-3:1994(IEC 60598-2-3:1993/A1:1997)
# q2 U: R7 M3 _4 k( B/ |3 SAmendment A2:2001 to EN 60598-2-3:1994(IEC 60598-2-3:1993/A2:2000)6 g# y  v$ P  H

' g( U7 Y, C( hReference of the superseded standard:& Q9 o0 v% }4 e
None5 f6 U) v- s5 J4 a: C) Z
Note 3
9 x$ M9 E% O6 x1 t6 [1 n7 x% }Note 39 r. O! y  j# A1 @; S- F
        - a- K4 D  u! K1 Y* k) {) u
Date of cessation of presumption of conformity of the superseded standard Note 1:
/ x2 l8 j# K% B0 h+ N" z3 `$ W) O4 I
Date expired(1.1.2003)
9 h+ E. h4 Z2 J+ {( L7 h, zDate expired(1.12.2007)            $ p0 Z% r& z$ Y8 d8 I7 |
           
沙发
发表于 2009-10-23 21:13 | 只看该作者
看CE证书上的 EN 60598-1:2008+A11:2009 为最新版本,2010年元月1日正式生效8 w& z: R$ ~* ?+ ~' z9 I+ q# O/ w
EN 60598-1:2004 版本到2009年11月1号就失效了!
板凳
发表于 2009-10-24 09:06 | 只看该作者
EN 60598-1:2008+A11:2009 为最新版本,2009年11月1日强制执行。
8 J6 o- U$ q( J2 G) w$ C2 v& g$ h. r4 X
旧标准2004:A12006在2010年1月1号起强制失效。" ~$ r+ ]; W% m7 A0 F' W

7 \6 A( k9 \( |. e具体可以在cenelec网站查询到。
地板
发表于 2009-10-24 09:11 | 只看该作者
引用第1楼彭中委于2009-10-23 21:13发表的  :) U9 l: y) j/ F4 n
看CE证书上的 EN 60598-1:2008+A11:2009 为最新版本,2010年元月1日正式生效* Q8 A, b& @& y- K3 g+ D, _
EN 60598-1:2004 版本到2009年11月1号就失效了!

8 K- ]9 i4 j9 w1 S8 K! g. {这时间恐怕不对吧,如果09年11月1号旧标准失效,而新标准要2010年才实施,那中间一个月岂不成了没有强制执行的标准的真空期
5#
发表于 2009-10-29 17:03 | 只看该作者
登录http://www.cenelec.eu/Cenelec/Homepage.htm,输入标准(For example:60598-2-3),在跳出页面中选择你要查询的标准的上一行(紧跟的新标准),点击它,在跳出的页面看DOW的时间(也就是你要查询的标准的作废时间).
6#
发表于 2009-10-30 18:46 | 只看该作者
樓上的朋友說的很正確
7#
发表于 2009-11-2 17:26 | 只看该作者
same as above.
8#
发表于 2009-11-19 16:17 | 只看该作者
楼上的朋友解述得很有道理,受益了。
9#
发表于 2009-11-19 16:31 | 只看该作者
查一下协调标准就可以,欧盟官方网站上有呀!根据List of references of harmonised standards查找对应指令的协调标准,就可以很清楚的知道标准是否作废,还是被替代还是更新等等。
$ s+ M5 J/ b) L+ l: @参考网页http://ec.europa.eu/enterprise/p ... rences/index_en.htm