請問各位 IEC60335-1 裡面 基本絕緣要打多少電壓?  加強絕緣要打多少電壓阿
) U+ u7 J0 ^2 M# a6 e+ v3 e+ ~- T產品規格是 AC 230V的  請各位幫幫忙 謝謝!
发表于 2009-9-17 10:34 | 显示全部楼层
型式试验和例行测试的耐压测试的具体数值有差别的.) R% f' N* h: l" U6 R
型式试验可以参照60335-1  13章和16章
% ^9 n( f# {+ M+ S1 ]7 v) ^例行测试可以参照60335-1  附录A
发表于 2009-9-17 10:41 | 显示全部楼层
请看IEC60335-1的13章。
发表于 2009-9-17 10:43 | 显示全部楼层
佩服,1楼的回答很全面。
发表于 2009-9-19 21:00 | 显示全部楼层
根据附录A的要求,一个额定电压时230V的器具在装配线上拉QC打高压时不是打1000V,5mA就够了,但为什么没有时间的限制呢,是要一分钟吗?
发表于 2009-9-20 11:09 | 显示全部楼层
只要做1s
发表于 2009-9-20 11:25 | 显示全部楼层
楼主说的是routine test, 此测试持续时间只需要1秒钟
发表于 2009-9-21 13:15 | 显示全部楼层
我的理解:+ i& ?9 b& k  t  P) Y; ~6 D
不管哪个国家都是采用以下公式来打高压的:  b# ^* V$ X$ ?7 b  @5 P( S
基本绝缘: 1000+2U,1分钟
1 s$ k  p" v: a: N0 Z. s1 `3 D; r双重绝缘1000+2U)*2,1分钟8 b! o- z6 N$ b& P% f9 J, q3 M- h
拉上就是,以上的值的1.2倍,打1秒: \' g/ N$ C( b9 b
# ^, R% h- A3 R* t" _; V7 T
如IEC60335里的双重绝缘: (1000+2*230)*2=2920, 约等于3000V, 打1min2 {( W5 E7 c3 D0 F2 y! g# M
                                  生产线: 3000*1.2, 就是打3600V,打1S( A( X( F5 x4 @  q7 L! f: m! l0 J
) C: l2 ]2 J+ `4 ?/ _# L
UL 单电压就是按1000+2*120=1240,约等于1250V, 打1min
; z, O/ N1 u( Q( D9 l  c                  生产线: 1250*1.2, 就是打1500V,打1S