我的理解如下,谨供参考:) k% S" R, b1 o3 T2 f* O
爬电距离和电气间隙是从不同的角度对电击防护进行评估。这两个概念连同绝缘穿透距离,是3个评估绝缘性能的基本指标。
7 l3 `% u6 x# J* F: P ]7 X, W它们从隔断电流的路径方面对绝缘是否有效进行评估。具体来说,爬电距离是指导体之间沿绝缘表面最短的路径,而电气间隙是指导体之间最短的空间路径。
) u! S4 L0 P$ N' ]. w1 Q- {; d- B& Q; I& P
电气间隙足够但爬电距离不足,那么绝缘表面有可能沉积导电物质,在电压的作用下就可能在绝缘表面产生局部导通---即使此时电气间隙还未被击穿。1 z& i% y3 C [9 y4 V8 K& t
- m( u5 R0 G+ ^1 F" C所以是不允许仅仅考虑电气间隙的。
$ _6 ?7 e4 E3 ~* o% t/ g1 }& T& ?7 b( V/ `. s; ?
至于对所列条款的理解,我认为这句话的意思是:在带电部件得到可靠的定位的前提下,可以允许使用空气层(满足电气间隙要求的)作为有效的电气隔离。 否则假如带电部件定位不可靠,空气层作为电气隔离也是不可靠的。 |
|