[信息产品] 既然过电压对距离影响很大,那么有什么方法或途径能降低过电压等级?

[复制链接]
发表于 2007-9-7 23:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
各位高手, 请回答标题. 谢谢.
发表于 2007-9-10 15:00 | 显示全部楼层
过电压是外部原因引起的吧?我们只能做到防护,而不能改变吧?
发表于 2007-9-10 18:37 | 显示全部楼层
zihui 的理由简洁而明了也很充足!     
 楼主| 发表于 2007-9-10 22:12 | 显示全部楼层
既然是由外部原因决定的,那为什么标准 2.10.3.4 又允许通过测试来决定过电压等级呢?
发表于 2007-9-10 22:28 | 显示全部楼层
引用第3楼kenfang于2007-09-10 22:12发表的  :
7 W$ k" @! `1 R5 k既然是由外部原因决定的,那为什么标准 2.10.3.4 又允许通过测试来决定过电压等级呢?

4 n+ ]# l+ p! A1 b测试是来决定电压等级,而不是降低电压等级;  M5 G, U, `2 V; K& }; O
. l3 j5 G# }- g9 h! ]9 R
可以通过加绝缘,加大爬电距离和间隙距离来防护!
 楼主| 发表于 2007-9-10 23:42 | 显示全部楼层
引用第4楼kinglxj于2007-09-10 22:28发表的  :9 X; h- F% N2 _$ R+ E
; S. U% R. \# O* ^

+ O+ A2 k" ^3 e( V测试是来决定电压等级,而不是降低电压等级;" U$ Q9 \6 c+ R

8 g& H  K% t$ |$ b  f! ^那么标准2.10.3.4的第一句话是什么意思呢?既然测试可以决定,怎么又说是外部条件决定呢?* E3 ^4 z7 {( p
# R0 l9 m; D6 X' V; M
可以通过加绝缘,加大爬电距离和间隙距离来防护![/quote]
. }1 W6 _! o4 p5 q6 \" _, K请请给出你这句话在标准中的出处。
6 a/ R" H% ]2 M4 c绝缘降低过电压,这个思想在标准里几乎呼之欲出,但是标准就是没有说出来。
发表于 2007-9-15 22:41 | 显示全部楼层
电源的瞬态电压值不一定等于设备电路上的瞬态电压值,因为设备上可能会有附加防护措施,为了确定电路上的瞬态电压值是否由于防护措施影响而低于规定值,才进行瞬态电压测量.
* f$ R# k7 M4 n0 i电源的瞬态电压值的确是外部条件,只能通过设计附加防护.
 楼主| 发表于 2007-9-15 23:07 | 显示全部楼层
引用第6楼ajay于2007-09-15 22:41发表的  :* K$ r6 |! F8 U
电源的瞬态电压值不一定等于设备电路上的瞬态电压值,因为设备上可能会有附加防护措施,为了确定电路上的瞬态电压值是否由于防护措施影响而低于规定值,才进行瞬态电压测量.
3 M% m" t, b1 T- r1 p% l% r6 I电源的瞬态电压值的确是外部条件,只能通过设计附加防护.

6 e+ ]7 j) ?+ W  i; a你说的附加防护措施是指什么?请明示,谢谢。
发表于 2007-9-15 23:47 | 显示全部楼层
引用第7楼kenfang于2007-09-15 23:07发表的  :
0 H  k3 l2 J, N9 |/ x- ~4 D, v( L- e0 _# k+ [

9 _4 ]1 ?0 W4 K* ]# p. e你说的附加防护措施是指什么?请明示,谢谢。
我接触过的暂时只有滤波器
 楼主| 发表于 2007-9-15 23:57 | 显示全部楼层
压敏电阻和气体放电管算吗?