发表于 2009-8-27 10:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
偶是电线电缆行业的菜鸟,在翻看试验标准时遇到了以下几个问题,想不明白已经有一段时间了,但是一直不好意思拿到安规网上来问,觉得可能对于各位前辈来说根本算不上是问题,今天厚着脸皮将这几个问题放在一起来请教了
+ D* N, q+ S* U2 u
% _+ x0 q) C5 K3 d1 O- ~) d
" p% `9 e% E* g7 b. o& Q* N, sGB/T 2951.11 2008 ! _: E) T1 O" d
【5  预处理
+ A! u5 u. P$ I6 j    所有的试验应在绝缘和护套料挤出或硫化(或交联)后存放16h方可进行。除非另有规定,任何试验前,所有试样包括老化或未老化的试样应在温度(23±5)下至少保持3h。】 3 u& g! ^, d0 `! X# x: y) n

( L5 [; n  B% Q1 I% P% {3 p0 `问题一:
0 M  D0 f( D' S6 [1 a0 y7 U. q4 {如果我按照“所有试样包括老化或未老化的试样应在温度(23±5)下至少保持3h”来处理,那在这3h之前还需要将“绝缘和护套料挤出或硫化(或交联)后存放16h”吗?
. f9 |8 _) r7 @8 x# `1 l3 f& ~
* g4 P: c- C( C3 q8 {6 B
. T( E- [* R% H% }7 y" k6 y8 M/ ]6 t) r6 R5 W' V6 f" _+ {" [8 h' m
【9.1.7 拉力试验步骤 - i* H% V3 x6 _1 V  u, C
c) 测量
7 \1 J1 w+ `9 m0 m, x3 O: P      试验期间测量并记录最大拉力。同时在同一试件上测量断裂时,两个标记线之间的距离。 : M0 m8 d- ~; C. z7 j3 h
      在夹头处拉断的任何试件的试验结果均应作废,在这种情况下,计算抗张强度和断裂伸长率至少需要4个有效数据,否则试验应重做。】 ' b' z2 @( D6 q0 b3 Q

+ @2 ?9 @5 b8 |$ ~8 y3 \3 u6 p4 h问题二:
. t  l. ?( y. H$ j原文中的“4个有效数据”是指可以取4个在夹头处拉断时的数据呢,还是说在在夹头处拉断时,只能重做试验,直至取到4个在标记线之间断裂时的数据?
' |: V- x2 K/ L9 ]2 i
) v  H  q- ^/ C
, v# J7 ~6 i) s( x9 V" w. v9 Y/ }) w) T6 i# x' `
GB/T 2951.14 2008 6 F  B, J5 `5 t& l% s
【8.1.4 试验步骤
, U( L  e# f( P  j6 ^      装好试样的设备应在规定温度的合适低温箱内放置不少于16h。16h的冷却时间包括冷却设备所必须的时间。 1 k- ?* z$ a3 @
      如果试验设备已预冷,只要试样已达到规定的试验温度,则允许缩短冷却时间,但不得少于4h。如果试验设备和试样均已预冷,则将每个试样固定在试验设备上后冷却1h就足够。】 - T7 \% n% o6 m8 g  _
* D: c" R8 n+ w
问题三(连环问,正是我最纠结的地方 ):
8 N- v2 ^" v8 m1、“装好试样的设备应在规定温度的合适低温箱内放置不少于16h”,“规定温度”指的是多少度?比如塑料线的低温试验温度是-15,这个“规定温度”就是指-15吗?
' g6 z( K$ G* @7 [6 N2、假如“规定温度”就是指-15,那就是要在-15下放置16h了,那最后一句话“如果试验设备和试样均已预冷,则将每个试样固定在试验设备上后冷却1h就足够”,“预冷”又该怎么理解?“预冷”的温度和时间各是多少?为什么在-15下要放置16h,预冷之后只要1h了? - `7 i: V( B1 B/ A  r
3、假如“规定温度”不是指-15,那又是多少? " w3 c2 f% M% m2 {1 ^; f# I' C

4 t1 J0 R! f) s9 h问题比较多,各位前辈知道哪个回答哪个好了,如果实在是高手,全部回答就最好了,在下万分感激!
发表于 2009-8-27 14:55 | 显示全部楼层
1 是指绝缘和护套料挤出或硫化(或交联)后存放16h方可进行测试,测试时所有试样包括老化或未老化的试样应在温度(23±5℃)下至少保持3h。
/ s: |- r# r4 v; T2 4个有效数据必须是在标记线之间断裂时的数据。夹头处拉断的任何试件的试验结果均应作废不予采用数据。
, M( P2 S6 i8 }3 规定温度就是你的产品测试标准要求的温度,预冷的温度就是你所要测试必须具备的温度,预冷时间是应大于你未预冷的试验时间,一般你的低温测试设备是不需要切断电源的,一直让他处于测试温度的状态下。
 楼主| 发表于 2009-8-27 16:36 | 显示全部楼层
龙王:' H+ l# h) x7 J8 [. B5 N, r! I
1、那就是说开始试验前需要将试样总共保持19h咯?. w! f$ u* d. l7 h5 S$ p) Z
2、我厂做拉伸时,很少有试样断裂在标记线之内,那要集齐4个有效数据岂不是像中彩票一样难?! n3 d9 H7 `) G) I0 q
3、“规定温度就是你的产品测试标准要求的温度,预冷的温度就是你所要测试必须具备的温度”,还是不能理解啊!比如说塑料线的低温试验,标准要求的温度是-15±2℃,测试必须具备的温度也应该是-15±2℃吧;硫化橡皮护套的低温试验,标准要求的温度是-35±2℃,测试必须具备的温度也应该是-35±2℃吧?
9 H6 [- K2 O  }% ?5 Q6 o5 ^: p
6 n5 v. @! _% U  J龙王,希望您继续给予解答啊?先谢了
发表于 2009-8-27 19:41 | 显示全部楼层
一、是需要放置19小时,前16小时是在常温环境下,后3小时必须是在(23±5℃)的环境下的。/ c% |* K( `/ e9 P  E* j5 K
二、标准制订是不管你像不像中彩票的,但是完全按照标准来执行,难度也非常的大,一般你取只要不是在夹头处拉断的、数据差距不是太大的就马马虎虎了 ( ~8 g" {  k, k8 m) P1 R
三、简单说就是规定温度和预冷的温度就是产品标准测试所需要的温度。
 楼主| 发表于 2009-8-28 08:06 | 显示全部楼层
OK!理解了,多谢老龙王!
! x7 v+ Y0 U% Y+ d1 R不过我们的低温箱通常是切断电源的,如果一直让它处于测试温度的状态下老板会心疼的
发表于 2009-8-28 08:49 | 显示全部楼层
第2点的拉力实验的夹具非常重要。
4 J" k" L4 G% ~' U) j( W1 P夹具没做好。很容易会断在做记号的外面。或者接近夹具处短裂。
) I9 p8 s; I2 P0 a& v9 q) Z另外,还有夹的技巧~. A. Y( s6 B' l" g$ t5 u
夹太紧,试片在家具里严重变形,引起离夹具近处断裂。
/ a0 L; T& T2 U- y7 |; `) z0 ]夹太松,试片拉长以后,变小,引起移位,或者脱落,测试数据不准确。
 楼主| 发表于 2009-8-28 09:02 | 显示全部楼层
学习!多谢童子指点!
发表于 2009-8-28 09:20 | 显示全部楼层
LZ看的很细,值得学习
 楼主| 发表于 2009-8-28 09:37 | 显示全部楼层
引用第7楼keyou于2009-08-28 09:20发表的 :
# J) v: R+ l8 T* A4 {! e  lLZ看的很细,值得学习
( D/ W! d1 \- k
哈哈,谬赞!   V1 H% b- D7 a
安规网平台这么好,我们新人遇到问题也乐意在这里提问啊。
发表于 2009-9-10 20:37 | 显示全部楼层
关于第2条:塑料拉伸时只要不是在夹头处断裂,其数据均是有效的,而非必须在标记线之内断裂。另易在夹具处断裂,以管状试样更甚,个人愚见,用布带式的夹头可能会比自紧式好些!