[综合话题] 我想请教一下咋区分保护接地和功能接地

[复制链接]
发表于 2010-4-6 15:30 | 显示全部楼层
广东安规检测
有限公司提供:
很好,受用,TKS!
发表于 2010-4-19 11:15 | 显示全部楼层
顶9楼
头像被屏蔽
发表于 2011-4-11 07:12 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2011-4-18 22:42 | 显示全部楼层
疑问?1、为什么禁止用接地电阻测试仪测量
9 A0 ~" f9 L' N2 l      2、如果保护地和功能地接在一起,是否测量功能地与可触及部件之间的接地电阻。[/
* t2 J" \: [& \
7 B& @3 b, S+ g回答:1)因为功能接地回路预期不承担故障条件下的故障电流,可能无法承受接地阻抗测试的大电流,即测试可能烧毁连接线\\Trace\\连接器等
# I$ o+ j* X% ~. N5 N. N- ~     2)你这里说的保护地和功能地应该是指的保护接地点和功能接地点,如果承担保护接地功能,就应该经受接地测试,即测试该点和保护接地部件之间的接地阻抗测试,接地阻抗测试的目的有两个:一是检验保护接地回路的阻抗足够低,即使在故障电流流过时也不会有过大的压降,造成被保护接地的部件上出现危险电压,二是检验保护接地线路够强壮,即使在预期的故障电流流过时也不会被烧坏
头像被屏蔽
发表于 2011-4-20 22:42 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2011-8-22 21:52 | 显示全部楼层

回 楼主(chenjingchao) 的帖子

同楼主问 楼主明白了么