提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2009-8-14 15:10 | 显示全部楼层
这不难呀,你对于AC-DC从隔离变压器次级脚开始量,然后到整流后。挨序往后量!有多少绕组就量多少个绕组
发表于 2009-8-14 16:25 | 显示全部楼层
个人感觉对电子产品的测量需要有比较好的电子线路方面和所测试产品的专业知识。能够通过原理图和线路板图判断出那些地方是高压可能产生的地方,这样才不需要逐点测量;而这些地方也并不一定在绕组两端。
发表于 2009-8-15 12:13 | 显示全部楼层
正常条件下SELV电压很好测量, 只需要测量可接触的部位就可以
# i: r' ?* i' t9 i7 [单一故障条件下的SELC电压, 是要进行电路分析的, 首先要分析出那么元件失效可能会导致电压升高, 然后再进行试验, 这样就比较简便, 但是需要有较强的电路理论知识和丰富的实践经验.
头像被屏蔽
 楼主| 发表于 2009-8-17 10:36 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2009-12-29 15:59 | 显示全部楼层
引用第4楼sunwp于2009-08-17 10:36发表的  :
. l  D" n% @1 i所以我的问题是:在实际试验过程中,我们应该怎样来测量正常条件和单一故障条件下的SELV电路电压?如果是设备内部的二次电路是SELV电路,请问你还怎么测量绕组对地的电压?这样看来好像评价SELV电路比较复杂!!!

( ]4 i; X5 @( G1 m- ^以前我也被这个问题困扰,没有接地的二次电路如何测其中一点对地电压, 需要考虑到实际情况,例如我们经常是把输出的COMMON端接地,然后再测电压,这也是和实际符合的,也是AGENCY认可的。
发表于 2010-1-12 19:34 | 显示全部楼层
6楼的同志说得很对啊
发表于 2010-1-16 11:10 | 显示全部楼层
安全特低电压是否是变压器后的控制电路中的任一点对地测量的电压都不超过45V?标准中似乎涉及到了安全隔离变压器,如果电源变压器不是安全隔离变压器,只是普通的铁芯变压器,这个电压值还能算做安全特低电压吗?
发表于 2010-1-16 13:08 | 显示全部楼层
說得對啊~~可作參考
发表于 2010-1-16 15:29 | 显示全部楼层
6楼说得好$ {" `) q* ~( F3 x9 v; A. J% a# X
大家有什么经验得,一起来学习啊