[综合话题] 安规电容质疑:为什么用2个Y2的电容串联起来可以代替1个Y1电容?

[复制链接]
发表于 2009-8-11 08:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
如题!: f# k% o$ Z: P! k3 E! l
Y1电容的耐电压性能是8kv,而Y2电容的耐电压性能是5KV,那么2个Y2电容串联后的耐电压性能是多少呢?为什么用2个Y2的电容串联起来可以代替1个Y1电容?
发表于 2009-8-11 08:40 | 显示全部楼层
这个是阻容接地,通过两个Y电容和一个电阻接地;或者直接用两个Y电容连接到接地端。
  H) q. m2 M' Z- p# ]一个Y1电容不可以替代2个Y2电容,这里主要是考虑EMC而设计。
 楼主| 发表于 2009-8-11 08:52 | 显示全部楼层
楼上的,在网上查到的其他资料描述中可以用2个Y2的电容串联起来可以代替1个Y1电容的啊?这又怎么解释呢?
发表于 2009-8-11 09:27 | 显示全部楼层
原PO.....應該先把妳看到的資料公布一下
发表于 2009-8-11 09:29 | 显示全部楼层
“2个Y2的电容串联起来可以代替1个Y1电容”$ ?8 X" Q0 _4 ?* A1 \4 t' |) m& E
这里要考虑电容使用的场合:
, \) m5 ?4 ~0 [7 i; H* s  J1、如果是开关电源的启动网络中用的电容,工作电压很高,可以使用两个Y2电容串联使用。
$ l- u+ N. s0 ~. a1 @5 e& d! n0 w2、如果是为了抑制电磁干扰为目前,通常工程师会在L、N极上并联两个Y2电容与一个电阻串联,连接到接地端,即阻容接地。
发表于 2009-8-11 09:38 | 显示全部楼层
考虑绝缘,Y1加强,Y2基本,两个Y2就是双重绝缘, 基本+附加.
发表于 2009-8-11 09:42 | 显示全部楼层
引用第0楼shadow于2009-08-11 08:08发表的 安规电容质疑:为什么用2个Y2的电容串联起来可以代替1个Y1电容? :
" c# |9 W) m  a. I2 D如题!
- u) K+ }7 I( s7 ]3 R9 `+ Q; m4 }Y1电容的耐电压性能是8kv,而Y2电容的耐电压性能是5KV,那么2个Y2电容串联后的耐电压性能是多少呢?为什么用2个Y2的电容串联起来可以代替1个Y1电容?
2个Y2电容串联后的耐电压性能是1000KV,串联分压嘛。。。
 楼主| 发表于 2009-8-11 10:14 | 显示全部楼层
补充说明下:9 B$ M6 v( j! x. b
这里要考虑电容使用的场合:
- D* _$ z& B2 v' P# n: Z) F如果是开关电源的启动网络中用的电容。