[防雷] 室外电源的雷击测试应该怎么测?

[复制链接]
发表于 2009-8-1 13:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
很少接触到室外电源,不是很了解雷击测试, e% L) f0 R5 u' h1 d4 [3 j
现在有个室外给 路灯  供电的class1电源,安规方面的雷击应该怎么测试?. n; ?# h" f4 G
应该测试哪些部位,测试电压是怎么样的,那份标准的哪一条有提到啊?
发表于 2009-8-1 16:16 | 显示全部楼层
浪涌测试,零火线之间1KV, L对地,N对地都为2KV
 楼主| 发表于 2009-8-2 11:04 | 显示全部楼层
引用第1楼hylx22于2009-08-01 16:16发表的  :
4 f3 M1 N$ _: W6 u6 }浪涌测试,零火线之间1KV, L对地,N对地都为2KV
谢谢!请问哪个标准有提及到啊?
发表于 2010-9-3 15:42 | 显示全部楼层
UL1449
发表于 2010-9-24 09:07 | 显示全部楼层
二楼,三楼回答很专业,我之前也只是测试过,不知道哪个标准中有。