进行耐压实验的时候,发生奇怪现象,请看以下步骤;1 r) {5 F7 b) q5 }

% O1 E. e) h4 \1. 500VDC/1Min绝缘实验,2Mohms                            PASS
0 W$ \% l3 L& w- f# P6 c3 `6 ?2. 1000V/1500V/2200VDC分别耐压实验(1Min)   FAIL
( Z9 p& R* D6 ^: {  W(耐压实验时,耐压值有跳动并慢慢下降趋势)
4 \6 ~, d$ q; \) a4 v3. 2500V/2800VDC分别耐压实验(1Min)         PASS
( O& B; x+ O  C
/ |! J; R. y* ~8 M, e, w& o奇怪:
+ b6 I$ x- c6 Y1)为什么高压和低压实验通过,中间电压却不通过?9 E0 G& s+ @; L% a- _1 R* ]; `
2)耐压实验时候为什么电压值会有跳动现象并有下降趋势?
- w/ |0 z9 U2 C4 r! |1 p8 Q! S4 `
分析:
1 A  S( G9 A! ?2 J可能是滤波电容问题。9 b. P& B# ?/ C/ \: y# Y0 b1 h
. i# C( t( ~: h- t+ b& A
欢迎大家讨论并提出意见建议。
发表于 2009-7-24 16:35 | 显示全部楼层
测试是不是在同一个部位进行的?
, w2 ?  r5 R* D) u$ F" }2 _" D0 d4 c测试fail之后再测试还是会fail的。
发表于 2009-7-24 16:46 | 显示全部楼层
我感觉也比较怪,建议把可能失败的部分去掉,看看到底是什么原因,这时候只能一点一点的分析
 楼主| 发表于 2009-7-24 18:59 | 显示全部楼层
引用第1楼大侠风清扬于2009-07-24 16:35发表的  :+ ?: Y5 a$ m7 _
测试是不是在同一个部位进行的?
* A# W' e$ v, O, ?! T测试fail之后再测试还是会fail的。

( G. ?8 g2 H3 \) m1 e& a  F+ M是的,都是在同一个位置测试。
5 j: m0 \# ?6 A( a% h( ^$ F8 k, Q% h7 Y. g; _" l+ P/ ^+ t
可以保证实验过程和方法等都正确,因为做了很多次,并且在不同的机器上进行了同样的实验,结果都一样。
 楼主| 发表于 2009-7-24 19:00 | 显示全部楼层
引用第2楼ranger198491于2009-07-24 16:46发表的  :
" ?4 X( e* T/ Z8 ~, S6 j# F我感觉也比较怪,建议把可能失败的部分去掉,看看到底是什么原因,这时候只能一点一点的分析
' q2 _) i0 Z: S5 q+ j1 ~' s! i2 L, C1 F
慢慢去掉的结果是,问题在滤波板上。
发表于 2009-7-24 19:19 | 显示全部楼层
电子零件受到电应力,如:X, Y电容。去掉滤波板看看。
 楼主| 发表于 2009-7-24 19:49 | 显示全部楼层
引用第5楼小鸭的天空于2009-07-24 19:19发表的  :
2 B, D! A; w. Z5 V, ^  V$ U8 s电子零件受到电应力,如:X, Y电容。去掉滤波板看看。

4 u' M& Q+ R7 q相信去掉滤波板是能PASS的,但是滤波板作为整机一部分,以后是不可能总是拆卸做实验的。
发表于 2009-7-25 11:34 | 显示全部楼层
2,是在3之后打耐压的吗?
) C# s( j+ J) }+ l9 l耐压测试在哪个位置?
* O5 s7 s1 t% d6 R( p当出现绝缘击穿现象是电压有点跳动时正常的,
7 V3 |+ M. F+ v7 ?; K5 a6 {6 K+ M6 B
楼上的应该是在LN两极间打耐压的吧?
 楼主| 发表于 2009-7-25 14:23 | 显示全部楼层
引用第7楼lgs8317于2009-07-25 11:34发表的  :9 G* _) s, t8 r) c) Y1 G
2,是在3之后打耐压的吗?, O" v% [6 s7 |( g. {$ @$ v* W
耐压测试在哪个位置?
( S9 D8 }; ?2 D  G, k当出现绝缘击穿现象是电压有点跳动时正常的,
+ H. H  K+ f/ a- y. _
9 G2 V0 B) W) Q+ w9 y3 Y; c3 ^+ |楼上的应该是在LN两极间打耐压的吧?
" u2 A: C! m3 ]" x( w
是按照1-2-3的循序打耐压的,实验完后上电机器是正常的。
6 U% q5 ]) R$ y8 X2 n1 n耐压位置是输出输入以及中线短路起来对地打耐压。
  ]3 d$ E2 p8 l没有击穿现象。
 楼主| 发表于 2009-8-12 13:20 | 显示全部楼层
问题已经解决
2 I2 \, x% J* ], ?0 L: G2 T5 D. k- h2 m$ L% s( v2 V) x1 s: X
是因为耐压仪的设置问题5 r9 H& {* ~0 j' @% Y, X
# \2 h, {2 w2 ?% ^
产品有很多滤波电容,耐压仪在进行测试时不断进行了补偿而拉低电压导致耐压失败。