一、 測試目的
- m9 j$ V) x1 S8 E9 W; e證明電源的輸出不管在Normal或是Single-Fault的情況下輸出都不會有能量及電擊的危險產生。9 t" T: `( a) |! ~% z( Y) N
) |/ l8 Q. j0 e- V5 P" H" B/ u
二、 參考條文
7 r" b& Z# F8 A2.1 IEC 60950
8 L: b7 t$ V& \2.1 IEC 60950-1
1 M0 S5 p$ {+ Q, M# R2.2 UL 60950
% l, p! R. T/ m2.3 UL 60950-1: S/ i. I6 D8 S6 _0 l& j, I+ u" }
2.4 EN 60950" q+ E$ l0 p0 D& U( x
2.5 EN 60950-1
7 p, |2 s, F2 Y5 t, x I2.6 CNS 14336
h4 ^/ A W% a3 ^. a2.7 BS EN 60950-1
1 a! D0 g( g' E+ Q! K2.8 ANSI/UL 60950
3 C, v6 ]' F- l- M2.9 ANSI/UL 60950-13 m, y3 W6 P; S. Q6 ^4 A. g+ `
2.10 CAN /CSA-C22.2 No.60950
$ W r$ f. S; |) r4 J2.11 CAN /CSA-C22.2 No.60950-1: i4 \. D8 n6 G$ C! A p; q0 l
2.12 AS/NZS 60950
$ X8 l% D$ L3 l9 O* f. a7 ^! z2.13 AS/NZS 60950.1$ G/ c% ^& m8 I
9 R* g, E( n7 r; g4 I/ A5 O
三、 使用儀器. Z: ?' ]* ]+ e8 T
3.1 AC Power Source l* v& e, s( w' _' n" l# V5 P4 }
3.2 負載 ; k* ~* }! Z: O4 h% t* ^3 k9 r
3.3 萬用電表 , N2 W6 I" _9 I0 _
3.4 DCA METER
* b6 Z) y4 ~3 J3 \ ?# S6 ^3.5 計時器
% X9 F# @, x% B+ L- ?1 W2 h5 ?
' J) s6 v5 g: M _5 L! J四、 測試前準備工作
! y* a, \3 D$ ]& @& Q4.1 確認待測物功能正常。) C) y9 W2 U9 J* e
4.2 確認待測物輸入輸出額定值。
4 B0 @& S6 }( ?3 ?4 p' _$ ^6 x2 |0 }1 M) u0 k' @; _6 N! V
2 V% d! ~* L8 _ H9 y) g
五、 測試方法
2 B/ Q7 ^# o& U. r* l# f2 f- O: l5.1 輸入電壓為最不利的輸入電壓,一般訂為額定電壓上限的106%(如輸入電壓為230V,則為110%)3 t& O2 c: d5 `% D1 _! [3 y4 g- W
5.2 Normal測試方式同於”WI15003 Energy Hazard SOP”。1 _, o! R9 q G$ M- e' u
5.3 在Normal的條件測完後,在選定的限流元件( OVP,OCP,OPP )上做開路或短路後,再依照上述方式做測量。2 o& ^0 E2 l7 Z
5.4 判定的標準件附表2B的要求。9 ^- A8 N; B* X) w6 b
5.5 若二次側輸出裝有Current Fuse做保護, 則在Fuse短路的條件下做上述的測試方式並符合7.3 Table 2C的要求。
2 c" n, s ~" T, y5.6 測試接線圖
! L& p f; _) C# L4 F' O0 I9 |0 h9 z A2 V9 {/ X/ ?
六、 備註9 K$ K* k0 u1 N/ m
一般而言,notebook PC,keyboard,calculator,mouse及cash register等設備,其外殼開孔大小或是防火等級不太容易符合EN60950的要求,在此情形下,若電源供應器本身符合防火外殼及限制電源功率要求,則剛剛所述….等等secondary設備,就可不必考慮到開孔大小及防火等級的要求。: s" q) A7 [7 K( B m- G" x
# H! i+ b2 _; P$ Q, B" {, v七、 合格判定 I4 W6 i7 x: {0 M# M
7.1 Voc不可大於30Vac或60Vdc。
% d) U7 [7 U6 [7 q5 c7.2 Isr一般而言,不可大於8A,請參考下表Table 2B及7.3 Table 2C。 T' b0 b, I- _8 e% t* O( d
0 T% S7 k2 |& Z! S8 C7 a9 h4 I! C
7.3 VA限值,請參考7.2 Table 2B及下表 Table 2C。