[插头插座] BS插头接地电阻测试之电气知识疑问

[复制链接]
发表于 2009-7-11 16:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
BS 1363-1标准10条款:对接地插脚的连接进行接地电阻测试。3 y. w; {# D( ^% w( A
要求为[sub]空载[/sub]电压不超过12VAC、25A通过黄/绿线与接地插脚。
5 @, T* _9 o2 k; W但根据电气常识,如此电压电流空载时,因短路肯定起火。但实情是:一般情况,没有起火,即没有短路,那有如何连接的?5 Y  C" [. t5 e& l5 J3 ~+ w- g
请高人赐教。
发表于 2009-7-11 16:30 | 显示全部楼层
引用第0楼keyou于2009-07-11 16:10发表的 BS插头接地电阻测试之电气知识疑问 :
$ j3 I) L/ i5 T% |+ v# f$ C, g) TBS 1363-1标准10条款:对接地插脚的连接进行接地电阻测试。
6 D) }& z# w) g/ b0 @$ S要求为[sub]空载[/sub]电压不超过12VAC、25A通过黄/绿线与接地插脚。
" }- P3 o! B2 D) J2 ?4 `& i, p但根据电气常识,如此电压电流空载时,因短路肯定起火。但实情是:一般情况,没有起火,即没有短路,那有如何连接的?# v/ z9 Y7 }/ w/ [! G$ _+ e
请高人赐教。
要求为[sub]空载[/sub]电压不超过12VAC、25A通过黄/绿线与接地插脚,是接地电阻仪的要求啦
 楼主| 发表于 2009-7-11 16:46 | 显示全部楼层
引用第1楼wwnw_007于2009-07-11 16:30发表的  :4 U. B( W3 v; a, Q8 m
( [: ]" S: j, |" b4 u& G0 e) s9 X+ B
要求为[sub]空载[/sub]电压不超过12VAC、25A通过黄/绿线与接地插脚,是接地电阻仪的要求啦
我知道是标准的要求。
# L' T) s% q& e2 L0 d' H) w但这不就短路了吗?
 楼主| 发表于 2009-7-11 16:54 | 显示全部楼层
明白了
发表于 2009-7-11 20:23 | 显示全部楼层
在接地体和任何易靠近的将被接地的金属部分之间,和插入接地插座的接地插头和接地体之间,加上空载不超过12V的25A±0.75A交流电源,时间是60+5s;电阻不超过0.05欧姆