根据IEC60335-1标准,安全特低电压是有特殊的测试程序的(严格度要低于一般的低压电路),我想问一下,如果我从电网(220V)牵引出一个安全隔离变压器(就是一般的变压器),将220V转化成了24V的电压供我的主要组件工作,那么我对我的这些组件测试的时候是采用什么方式来进行测试呢?
发表于 2009-7-11 13:31 | 显示全部楼层
需满足60335-1的要求及附录G的要求.
 楼主| 发表于 2009-7-11 13:39 | 显示全部楼层
引用第1楼luqing_sz于2009-07-11 13:31发表的  :2 W' `# `9 s  V3 y7 f, T1 _" e
需满足60335-1的要求及附录G的要求.

( Y+ \9 n$ t# V. O  Q$ |- X- _' ^谢谢答复,我的意思不是针对安全隔离变压器的,是针对安全特低压电路部线,零部件等有什么要求.一般我们做认证的时候会选购通过认证的安全隔离变压器的.
发表于 2009-7-11 13:52 | 显示全部楼层
不同的产品有不同的距离要求(分一级污染,二级污染,三级污染),主要是弱电部分与强电部分需要完全隔离,达到双重绝缘或加强绝缘的要求.
发表于 2009-7-11 14:51 | 显示全部楼层
如果你的主要组件满足CL.19.11.1的低功率电路,那么对主要组件不需要进行开路/短路测试
发表于 2009-7-11 15:34 | 显示全部楼层
即在任意两个可能触碰组件之间或人体可能触碰到任意组件和产品的接地保护端子之间电压不会超过42.4Vacpeak或60Vdc的次级电路。
 楼主| 发表于 2009-7-11 16:03 | 显示全部楼层
我不能给大家加分.,不然都加分了,谢谢了/.
头像被屏蔽
发表于 2009-7-11 18:59 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2009-7-26 12:35 | 显示全部楼层
即在任意两个可能触碰组件之间或人体可能触碰到任意组件和产品的接地保护端子之间电压不会超过42.4Vacpeak或60Vdc的次级电路。8 d/ W$ x* ?2 z' G) h
按照60335-1的要求, 在任意两个可能触碰组件之间或人体可能触碰到任意组件和产品的接地保护端子之间电压不会超过42.4Vpeak,不管AC还是DC
发表于 2015-8-12 10:24 | 显示全部楼层
①8.1.4的要求【确认是否是安全特低电压供电】- B6 b  y5 m$ h9 K! N+ T3 I
②29章,低压与高压的隔离(爬电距离、电器间隙等)/ v* y$ G) p* ^* K: u
其他的22章的部分要求等