[中国产品] 求助:GB4793.1中双重绝缘的耐压测试电压选择

[复制链接]
发表于 2009-7-10 00:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
4793.1中的电气间歇、爬电距离和测试电压都是以基本绝缘和辅助绝缘的型式给出,, M: w# N5 D* Q) {
只给出说明双重绝缘的爬电距离和电气间隙为基本绝缘的2倍,测试电压为基本绝缘的1.6倍。, ^7 Q$ e+ j. c. }
本人的疑问是:双重绝缘的测试电压是以基准电压确定了电气间隙后,以该电气间隙的测试电压的1.6倍为测试电压,还是在基本绝缘的电气间隙确定测试电压,然后以此电压的1.6倍作为测试电压呢?
发表于 2009-7-13 11:22 | 显示全部楼层
大致上,基本绝缘的电气间隙是按照工作电压来确定,然后根据这个确定的电气间隙查找到对应的“测试电压”,最后双重绝缘按照1.6倍的“测试电压”进行测试。
) K9 [7 O2 L% k" w4 i+ `& {% r读了好几遍,怎么感觉你说的是一个事情呢?(“以该电气间隙的测试电压的1.6倍为测试电压”“还是在基本绝缘的电气间隙确定测试电压,然后以此电压的1.6倍作为测试电压”)
 楼主| 发表于 2009-7-14 12:32 | 显示全部楼层

6 ~+ @7 K! l, S3 l呵呵,见笑了。这几天又问了几个人,总算搞明白了。还是谢谢楼上的解答
发表于 2009-7-14 13:26 | 显示全部楼层
那你搞明白,就分享一下啊。真的是
发表于 2009-8-2 22:39 | 显示全部楼层
大家在选择的时候表4和表5适用的范围有哪些不同?: l& L0 F4 D& m/ Q/ n, a+ T3 H
(主要是电网电源电路具体指什么,墙体插座?)
发表于 2009-8-2 23:02 | 显示全部楼层
标准不同似乎耐压值就不同,我没听过耐压值有1.6倍的数值,只是孤漏寡闻,见笑见笑,看来应该再多学学。