安规网

 找回密码
 注册安规
安规论坛 | 仪器设备 | 求职招聘 | 国家标准 公告 | 教程 | 家电 | 灯具 | 环保 | ITAV 签到 充值 在线 打卡 设备 好友| 帖子| 空间| 日志| 相册
IP淋雨机 | 证书查询 | 规范下载 | 资质查询 招聘 | 考试 | 线缆 | 玩具 | 标准 | 综 合 红包 邮箱 打卡 工资 禁言 分享| 记录| 道具| 勋章| 任务
水平垂直燃烧机 | 针焰 | 灼热丝 | 漏电起痕
IP防水防尘设备|拉力机|恒温恒湿|标准试验指
灯头量规|插头量规|静风烤箱|电池设备|球压
万年历 | 距元旦节还有
自2007年5月10日,安规网已运行
IP淋雨设备| 恒温恒湿箱| 拉力机| 医疗检测设备沙特Saber 埃及COI 中东GCC|CoC直接发证机构水平垂直燃烧机|灼热丝|针焰试验机|漏电起痕试验机
灯头量规|试验指|插头插座量规|灯具检测设备耐划痕试验机|可程式恒温恒湿试验箱 | 耦合器设备广东安规-原厂生产-满足标准-审核无忧
查看: 2179|回复: 10

[电源产品] 求助:LCC测试

[复制链接]
发表于 2009-5-29 10:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
求助:为什么测试限电流时要使用稳压器(干式隔离变压器 )?
发表于 2009-5-29 11:11 | 显示全部楼层
誰說的呀,沒有這個要求呀!
 楼主| 发表于 2009-5-29 11:32 | 显示全部楼层
我同事跟我说按要求应该要那样子做
发表于 2009-5-29 11:56 | 显示全部楼层
沒有這樣的要求,我也沒聽說過會有這樣的要求的!
发表于 2009-5-29 22:42 | 显示全部楼层
应该是把LCC与touch current test弄混淆了。
& z8 Y8 I" t1 \+ P1 V测试touch current时,推荐用安全隔离变压器,但也可不用。如果不用安全隔离变压器时,要把EUT放在绝缘台上。
发表于 2009-5-30 14:55 | 显示全部楼层
使用安全隔离变压器的主要作用,是当测试样品或电路出现异常情况时,保护示波器不会损坏
 楼主| 发表于 2009-6-1 11:51 | 显示全部楼层
哦   受益了  多谢指教
发表于 2009-6-2 22:52 | 显示全部楼层
引用第4楼ljh809809于2009-05-29 22:42发表的  :6 G5 f% ^* C; R- j
应该是把LCC与touch current test弄混淆了。
6 {3 i! `- b: t1 G( B5 J0 q# F测试touch current时,推荐用安全隔离变压器,但也可不用。如果不用安全隔离变压器时,要把EUT放在绝缘台上。
即使放在绝缘台上也难以保证EUT的安全,还是用吧。
发表于 2009-6-4 11:40 | 显示全部楼层
記得沒錯的話touch current test要用隔离变压器,LCC是不用的
发表于 2009-6-6 09:33 | 显示全部楼层
LCC是不用隔离变压器的。如果电源不是TN-S网络,需要把N线和PE线连在一起了。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册安规

本版积分规则

关闭

安规网为您推荐上一条 /1 下一条

QQ|关于安规|小黑屋|安规QQ群|Archiver|手机版|安规网 ( 粤ICP13023453-10 )

GMT+8, 2024-12-27 06:29 , Processed in 0.080400 second(s), 20 queries .

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表