[线缆测试] 请问绝缘电阻可以计算吗?

[复制链接]
发表于 2009-5-20 09:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
例:1米电线的绝缘电阻为100欧,一千米的绝缘电阻应该是多少?是和导体的计算方式一样吗?
发表于 2009-5-20 09:48 | 显示全部楼层
100ohm是绝缘电阻吗?
发表于 2009-5-20 09:51 | 显示全部楼层
绝缘体大都是非金属材料,由于材料的密度\\厚度\\含水量等都不同,用公式来计算应该很难,也不实际
 楼主| 发表于 2009-5-20 09:58 | 显示全部楼层
我只是一个例子,假如我现在测出一米的绝缘电阻,但是要知道一千米的有其它办法吗?因为测一千米不方便.
发表于 2009-5-20 09:59 | 显示全部楼层
我们要求,电线绝缘电阻要大于100兆欧,这是测出来的,不是算出的
发表于 2009-5-20 10:05 | 显示全部楼层
引用第3楼ydk777于2009-05-20 09:58发表的  :
" x0 K  {( n! J0 I. K; @我只是一个例子,假如我现在测出一米的绝缘电阻,但是要知道一千米的有其它办法吗?因为测一千米不方便.
测出一米,再除1000就可以得出1000米的电阻值了。。。
发表于 2009-5-20 10:07 | 显示全部楼层
这里有绝缘电阻的最小值的数具,LZ可参考一下
& A3 f9 J% ]* }. C4 bhttp://www.angui.org/bbs/read.php?tid-21395.html
发表于 2009-5-20 11:49 | 显示全部楼层
楼主如果采用的是国标,请参照GB3048标准,.
发表于 2009-5-20 14:22 | 显示全部楼层
例:1米电线的绝缘电阻为100欧,: y0 f6 T. M% U% R" Q; f' X

7 h4 m+ i9 A+ i4 {6 L' r绝缘电阻为100M欧吧?绝缘电阻很难计算,导体内阻就好计算些
发表于 2009-5-23 19:00 | 显示全部楼层
绝缘电阻是根据体积电阻率来的,有一个基本的公司,在实际工作中可以测量1米的数值后算出每KM的绝缘电阻这是对的,减少计算量,关联的因素有绝缘厚度,电线材料,温度