谁有GB 17701这个标准,设备断路器的分类搞不清楚。
发表于 2009-5-14 15:20 | 显示全部楼层
产品极数分为二极(100A、160A、225A)、三极与四极.
- o) x: N! q' }四极产品中中性极(N极)的型式分四种:   Y6 y5 G& v3 y2 O: |( ^
A型:N极不安装过电流脱扣器, 且N极始终接通, 不与其它三极一起合分; : X- X* _; Q! q- Q
B型:N极不安装过电流脱扣器, 且N极与其它三极一起合分(N极先合后分); ' ?: X& C( J" U0 |
C型:N极安装过电流脱扣器, 且N极与其它三极一起合分(N极先合后分); 0 T8 g: h  z  w* z" v6 n; U* M
D型:N极安装过电流脱扣器, 且N极始终接通, 不与其它三极一起合分. 0 _6 C5 j3 L0 u* a3 \

) _/ z, M' h& P+ ]; p额定电流(A)分:NLM1-63为(6)、10、16、20、25、32、40、50、63A九极(6A规格无过载保护);NLM1-100为(10)、16、20、25、32、40、50、63、80、100A十极;NLM1-225为100、125、140、160、180、200、225A七极;NLM1-400为225、250、315、350、400A五极;NLM1-630为400、500、630A三极:〔带()为不推荐规格〕.
& @0 S+ D5 M5 u) ^: {4 p8 d; v* B) n" ~) y5 U# u
接线方式分为板前接线、板后接线、插入式接线三种.
1 m2 X, f2 y- x8 j: H' v3 _
% H) o% J4 g& t# E5 L& V  m) A过电流脱扣器型式分热动-电磁(复式)型、电磁(瞬时)型两种. ; Q) a$ `3 m, J+ h. f

4 Y, k" s5 E+ \9 P断路器是否带附件分带附件和不带附件两种:附件分内部附件和外部附件:内部附件有分励脱扣器、欠电压脱扣器、辅助触头、报警触头四种, 外部附件有转动手柄操作机构、电动操作机构、联锁机构及辅助装置的接线端子排等.
( o/ s1 m3 H* k" z9 F
6 S" _. w% }9 ]6 w% Q0 S  p操作方式分有:电动操作、储能操作和手动操作
, A0 u4 Z3 J  f; p- h; }! y4 u& T$ {6 k& W) ^! G
结构分有:万能式和塑壳式
) R! x& n; q! _8 P" y0 n& y% a& R" g8 S/ d/ k/ l& r
使用类别分有:选择型和非选择型
1 u9 Y  m% r3 o+ h- T1 }' l; @
# j% H4 }" [5 F+ k! H灭弧介质分有:油浸式、真空式和空气式。$ Z) i& j$ n9 R
  
9 [, a6 W8 S; s; a4 K. B' R动作速度分有:快速型和普通型。5 _5 r* n6 h8 x3 I, k

- @- T) E5 H& V. K" t/ [9 ^/ q8 e安装方式分有:插入式、固定式和抽屉式等' A( s: h! {8 }. L" k- h/ Y8 M5 j
7 r+ m2 ^: S8 j8 }0 ^
  
 楼主| 发表于 2009-5-14 15:48 | 显示全部楼层
糯米宝宝请教个问题:
6 \# `5 F& K+ e  \3 M6 [5 f  d# c
6 K" p" r* Z7 U- N& c0 Q一个额定参数为16A的断路器,在通17A电20分钟后,是否正常?
发表于 2009-5-14 15:57 | 显示全部楼层
GB 17701-1999 设备用断路器6 Q4 v3 ]1 I0 k" E) P/ D