安规网

 找回密码
 注册安规
安规论坛 | 仪器设备 | 求职招聘 | 国家标准 公告 | 教程 | 家电 | 灯具 | 环保 | ITAV 签到 充值 在线 打卡 设备 好友| 帖子| 空间| 日志| 相册
IP淋雨机 | 证书查询 | 规范下载 | 资质查询 招聘 | 考试 | 线缆 | 玩具 | 标准 | 综 合 红包 邮箱 打卡 工资 禁言 分享| 记录| 道具| 勋章| 任务
水平垂直燃烧机 | 针焰 | 灼热丝 | 漏电起痕
IP防水防尘设备|拉力机|恒温恒湿|标准试验指
灯头量规|插头量规|静风烤箱|电池设备|球压
万年历 | 距元旦节还有
自2007年5月10日,安规网已运行
IP淋雨设备| 恒温恒湿箱| 拉力机| 医疗检测设备沙特Saber 埃及COI 中东GCC|CoC直接发证机构水平垂直燃烧机|灼热丝|针焰试验机|漏电起痕试验机
灯头量规|试验指|插头插座量规|灯具检测设备耐划痕试验机|可程式恒温恒湿试验箱 | 耦合器设备广东安规-原厂生产-满足标准-审核无忧
12
返回列表 发新帖
楼主: wangwei

[电源产品] 电源PCB结构讨论有图片

[复制链接]
发表于 2009-5-11 13:36 | 显示全部楼层
广东安规检测
有限公司提供:
重新做板吧。欧标的话还要考察EMC的,早改早好,早出货。
发表于 2009-5-11 17:57 | 显示全部楼层
我觉得你所注的SELV的地方并不是SELV    ! }9 [! R& C- R  b) J# A$ I
你可以测试一下这个位置到大地的电压是多少? 另外再测一下LCC能不能过?
- ^" s* o1 X- o9 L1 o, E5 i感觉上这块板初极与次极跟本就是一起的, 打耐压都不过
) `: S1 s* |' k; k: L1 X) q太危险了
发表于 2009-6-2 10:37 | 显示全部楼层
初次级都混到一起去了
发表于 2009-6-3 10:25 | 显示全部楼层
以我对电源和安规的一点认识发表一下拙见,如有不当,请多包涵6 U6 K+ ^3 \; T2 o8 a' W1 Q# A5 d
首先,布局有问题,初次级不要混在一堆,要分开,中间最好保持6mm以上的距离,关键元件之间要留有足够的爬电距离,如L和N之间,L/N和G之间;
5 l& r) b' j  d" x其次,布线和敷铜有问题,布线弯弯曲曲,敷铜线宽突变甚至出现直角;
) m3 H) }6 p+ a" r' W最后,注意电源的四个电流回路,尽可能地减小环路面积,以抑制辐射干扰。
发表于 2009-6-3 12:52 | 显示全部楼层
最先画Protel时候就要好好考虑元器件位置了。重新改吧。
发表于 2009-6-4 11:27 | 显示全部楼层
初次級之間,初級與地之間絕緣距離都不夠,建議重新Layout,不然根本無法符合安規需求
发表于 2009-6-4 16:21 | 显示全部楼层
这个怎么讨论?实在是看不出,有什么可取得部分
发表于 2009-6-6 22:18 | 显示全部楼层
初次級都没分开,看来需要重新设计了。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册安规

本版积分规则

关闭

安规网为您推荐上一条 /1 下一条

QQ|关于安规|小黑屋|安规QQ群|Archiver|手机版|安规网 ( 粤ICP13023453-10 )

GMT+8, 2024-11-25 17:26 , Processed in 0.066926 second(s), 17 queries .

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表