广东安规检测
有限公司提供:
各位同行兄弟,我是做小家電的,我們的產品電源線是Y型連接,電源線尾端用的是直插式端子(無螺絲)。現在商檢局說端子測試不過關,不符合IEC60335 26.1的測試,因我手頭缺少IEC 60998的資料,無法查証。所以懇請各位幫幫我,有哪些要求?十分感謝。
发表于 2007-8-25 22:40 | 显示全部楼层
你是不是用这个在做接地???6 J7 J" A& T& O8 N
什么产品?
1 P7 k, |' u' o- y. S你这个直插式端子有没有防止松脱、保证其可靠连接的措施
 楼主| 发表于 2007-8-26 08:51 | 显示全部楼层
樓上朋友,接地我用地環端子,用螺絲和防鬆墊片鎖緊,必須要用工具才能鬆開。6 F7 \) Q; n; h5 `# f. C4 G
+ {* d0 T% Q9 D- o
主要是L,N線用的是直插端子,直插端子插入內部元件(如開關),可承受4KG拉力不脫出。我們產品是電暖器。Y型接法。
发表于 2007-8-26 16:44 | 显示全部楼层
这一贴里边有60998和60999标准,现在也不知你的端子是什么样的,所以你先看一下你用的端子有什么不妥。
  }; x; n0 T0 O$ j7 g7 Xhttp://www.angui.org/bbs/read.php?tid-187-keyword-60998.html
 楼主| 发表于 2007-8-27 19:04 | 显示全部楼层
今天從出口商檢機電實驗室得知,最新國際有關單位聲稱,外部連線用快速端子被視為不可靠。我們目前已經做好的貨出口商檢通不過,都必須馬上整改,暫時整改方案是在端子接駁處加焊錫,否則不能出貨,不過暫時內部連線可以使用此類端子。/ c" g, f* X0 o! ]* K! [' K
  n1 A+ x. V7 |1 e) x9 s
謝謝樓上兩位,也希望其他朋友引起重視。
发表于 2007-8-29 13:43 | 显示全部楼层
線用的是直插端子,直插端子插入內部元件(如開關),可承受如下拉力不脫出
; E; _) @9 Q+ R& ?- t4 u: s) E. m3 z. S; F9 r) X: Z. r
名称    第一次插入力
. J$ Q( d. C& P' Y# c, p最大KGF    第一次拉脱力          第六次拉脱力最小KGF. _* M  C. w2 B* _, C4 ~
        最大KGF    最小KGF   
5 N: Z. `" X- E6 @) e- U6 Q0 x4.8小直插线耳    7.72    7.72    1.36    1.365 w0 _) G  X: i1 o
6.3大直插线耳    8.18    8.18    4.0    1.825 Q, e9 i! `3 a. V3 r& u6 p3 B
& R1 M. C6 h: v$ a' y
接地必须加焊錫!!
发表于 2007-8-30 09:31 | 显示全部楼层
昨天我们与商检局的沟通过了。他们要求外部电源引线的连接方式如果使用快插端子,只要符合以下两个要求就可以使用。
7 p$ R, Q. V0 A( G1、端子有UL或符合IEC 60999的认证。3 W3 D# O: p. g
2、端子经受6次拔插后,能够承受18N的力不被拔出。* ]9 h7 a5 g! s+ t0 S5 w. m3 Q2 S
但是现在使用的快插端子90%是不符合这两个要求的,主要是要求2的测试很难通过。
发表于 2007-8-31 08:20 | 显示全部楼层
引用第6楼轻风飞扬于2007-08-30 09:31发表的  :, k; x) I. r) M6 U
昨天我们与商检局的沟通过了。他们要求外部电源引线的连接方式如果使用快插端子,只要符合以下两个要求就可以使用。
1 G0 I; `& a6 N- g6 ?  y1、端子有UL或符合IEC 60999的认证。9 W) J/ y- T6 S; W6 Y4 ]
2、端子经受6次拔插后,能够承受18N的力不被拔出。
  e3 \8 A! S" |- k! O% B但是现在使用的快插端子90%是不符合这两个要求的,主要是要求2的测试很难通过。
第二条有没有什么说法?
发表于 2008-1-22 11:45 | 显示全部楼层
发表于 2008-1-29 16:53 | 显示全部楼层
5楼,接地加焊锡,如果漏电,那么大电流会不会使焊锡融化