請問關於漏電流問題

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2007-8-23 09:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
在EN 50178裡面有提到,工業產品的漏電流需小於30mA,想請教一下,如果說產品是屬於大馬力的情況下,漏電流很難不超過這個限值,想請問在EN 50178裡面是否有說明萬一超過限值時的處理方式?有提到說超過的話要加註警語嗎?那是在哪一個部份?謝謝~
沙发
发表于 2007-8-23 12:01 | 只看该作者
这是EN50178哪部分的要求啊?我只记得3.5mA ac,10mA dc的要求。如果超过了需要在用户手册中说明,并保证接地导体是截面积大于10mm^2的铜线。
板凳
 楼主| 发表于 2007-8-23 12:54 | 只看该作者
5.2.11.2 Compatibility with residual-current-operated protective devices in case of low1 }5 c( C3 ~# s; B( y
leakage current$ Y: x" N3 C) t
A residual-current-operated protective device (RCD) with rated fault current Ifn ≤ 30 mA may; ^* Y( j# @( }1 ?  s! M
be used to provide protection in case of indirect contact and/or supplementary protection in
1 Q7 R% ^* i4 k) pcase of direct contact. It is presupposed that the leakage current of the EE(s) according to8 f) @( a3 `: W6 v% }; Q; r, w
5.2.11.1 is low enough not to unintentionally trigger the RCD connected in series.' _# W+ u+ J2 G( v" w2 i( x

6 V) u" P* I' M/ C" c# E1 N5 `這一段,想說哪裡有註明說超過30 mA就要在用戶手冊中說明?
地板
 楼主| 发表于 2007-8-23 12:55 | 只看该作者
Where an EE has a continuous leakage current of more than 3,5 mA a.c. or 10 mA d.c. in
2 E3 l/ i. L' h8 b" @1 Dnormal use, a fixed connection is required for protection; this shall be stated in the operating
% s3 W' U3 n( ]% [manuals.
) _1 n8 V5 C' f4 }2 e6 S# e$ a, s) J; t
這裡有說明3,5 mA a.c. or 10 mA d.c.但是不知道這包不包含超過30mA的處理方式?
5#
发表于 2007-8-23 14:08 | 只看该作者
引用第2楼hijummy520于2007-08-23 12:54发表的  :
2 J% _3 g* k3 v' E5.2.11.2 Compatibility with residual-current-operated protective devices in case of low
) L# W& H; F( aleakage current* q% e9 S% ?; Y6 W1 n
A residual-current-operated protective device (RCD) with rated fault current Ifn ≤ 30 mA may3 Y- o  a* s' ]& [8 {- f
be used to provide protection in case of indirect contact and/or supplementary protection in
) U7 V' t5 J3 z' I6 I8 Rcase of direct contact. It is presupposed that the leakage current of the EE(s) according to5 i- R7 N4 K. R/ u
.......
6 ^. g1 _) O" S
这里不是讲的漏电流的问题,是讲剩余电流(residual current ,不知台湾是否这样翻译),剩余电流是一种故障电流,是在发生故障时相线和中线的电流不同产生的矢量和。所以为了防止故障产生需要在设备上增加剩余电流保护装置(RCD),漏电流是一种正常的电流。以上的内容是讲,当漏电流很小的情况下,使用额定值小30mA的剩余电流保护器(RCD)也不会产生误动作。具体的翻译请上下文。
6#
 楼主| 发表于 2007-8-23 14:11 | 只看该作者
這樣我就納悶了,那工業用的漏電流限制是多少呢?
7#
发表于 2007-8-23 15:53 | 只看该作者
引用第5楼hijummy520于2007-08-23 14:11发表的  :9 Y. R7 w2 c4 f+ l. b  ?
這樣我就納悶了,那工業用的漏電流限制是多少呢?
3.5mA AC/10mA DC,如果超过了,需要满足5.2.11和5.3.2.1的要求!