請問關於漏電流問題

[复制链接]
发表于 2007-8-23 09:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
在EN 50178裡面有提到,工業產品的漏電流需小於30mA,想請教一下,如果說產品是屬於大馬力的情況下,漏電流很難不超過這個限值,想請問在EN 50178裡面是否有說明萬一超過限值時的處理方式?有提到說超過的話要加註警語嗎?那是在哪一個部份?謝謝~
发表于 2007-8-23 12:01 | 显示全部楼层
这是EN50178哪部分的要求啊?我只记得3.5mA ac,10mA dc的要求。如果超过了需要在用户手册中说明,并保证接地导体是截面积大于10mm^2的铜线。
 楼主| 发表于 2007-8-23 12:54 | 显示全部楼层
5.2.11.2 Compatibility with residual-current-operated protective devices in case of low
. l! I- g: q6 D  n1 @6 o& M1 Xleakage current* y& _" L% Y( S# s$ G
A residual-current-operated protective device (RCD) with rated fault current Ifn ≤ 30 mA may
. ]. u1 U: R" e$ l8 ]be used to provide protection in case of indirect contact and/or supplementary protection in8 S, i6 x! n$ `: x4 W
case of direct contact. It is presupposed that the leakage current of the EE(s) according to! c  s, q5 @" q8 e- U
5.2.11.1 is low enough not to unintentionally trigger the RCD connected in series.
7 }1 C9 g, J% W3 k2 H
9 p: f- s4 K8 G) e這一段,想說哪裡有註明說超過30 mA就要在用戶手冊中說明?
 楼主| 发表于 2007-8-23 12:55 | 显示全部楼层
Where an EE has a continuous leakage current of more than 3,5 mA a.c. or 10 mA d.c. in' J8 z! K/ `, ]4 S8 x% S4 K) p
normal use, a fixed connection is required for protection; this shall be stated in the operating
3 D( x5 n: Q0 N; k% ~8 o4 tmanuals.
( x3 C% Z2 g+ P$ |0 {8 r) T; J) C; U' v9 u
這裡有說明3,5 mA a.c. or 10 mA d.c.但是不知道這包不包含超過30mA的處理方式?
发表于 2007-8-23 14:08 | 显示全部楼层
引用第2楼hijummy520于2007-08-23 12:54发表的  :
! m4 j6 ~% Y" v# N+ ]5.2.11.2 Compatibility with residual-current-operated protective devices in case of low* Z8 N" A' t6 L& ~% i
leakage current
4 ^, `/ x; w5 ^  |: r. BA residual-current-operated protective device (RCD) with rated fault current Ifn ≤ 30 mA may
( k' O' z0 \. ebe used to provide protection in case of indirect contact and/or supplementary protection in
1 b. }+ J/ u) V: J( K& w2 @' |case of direct contact. It is presupposed that the leakage current of the EE(s) according to
( t. J' V( ?- d8 q  J.......

# A! q% _5 H6 b7 |! l1 g% V这里不是讲的漏电流的问题,是讲剩余电流(residual current ,不知台湾是否这样翻译),剩余电流是一种故障电流,是在发生故障时相线和中线的电流不同产生的矢量和。所以为了防止故障产生需要在设备上增加剩余电流保护装置(RCD),漏电流是一种正常的电流。以上的内容是讲,当漏电流很小的情况下,使用额定值小30mA的剩余电流保护器(RCD)也不会产生误动作。具体的翻译请上下文。
 楼主| 发表于 2007-8-23 14:11 | 显示全部楼层
這樣我就納悶了,那工業用的漏電流限制是多少呢?
发表于 2007-8-23 15:53 | 显示全部楼层
引用第5楼hijummy520于2007-08-23 14:11发表的  :- \5 `: V, C+ K& N* o4 P  F
這樣我就納悶了,那工業用的漏電流限制是多少呢?
3.5mA AC/10mA DC,如果超过了,需要满足5.2.11和5.3.2.1的要求!