功率计期间核查

[复制链接]
发表于 2009-4-13 15:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
功率计(WT210)期间核查用什么东西来作负载呢?标准电阻的功率太小不能用,要校100W、1000W、2000W三档功率。大家帮我出出主意。先谢谢了。
发表于 2009-4-13 15:42 | 显示全部楼层
参考. N8 A) ]3 K; ~5 F$ K8 |* C
http://www.angui.org/bbs/read.php?tid=37895
 楼主| 发表于 2009-4-13 15:51 | 显示全部楼层
可是标准电阻的功率最大只有3W,不能接入负载的,怎么办?用普通电阻精度太低。
发表于 2009-4-16 16:02 | 显示全部楼层
有校准的设备,在有效期内开展的期间核查要求可以放低一点吧!期间核查的精度总比不上校准的精度!
发表于 2009-4-17 12:28 | 显示全部楼层
引用第2楼bdbdbd于2009-04-13 15:51发表的  :! s; L+ o; n: @$ g/ s
可是标准电阻的功率最大只有3W,不能接入负载的,怎么办?用普通电阻精度太低。
用标准电阻串联就可以了
发表于 2009-6-21 23:14 | 显示全部楼层
3说的校准的设备是指什么呢?
( [! b$ p; b. i. B" F! v' Z' |, l% v6 f5 T9 I% l
4楼说串联使用,要串多少个啊?3W一般已经是极限功率了。( `! }; V9 L+ O
0 \+ `: o; _* g, W5 s5 o. \
我还是不太明白。
发表于 2009-6-21 23:37 | 显示全部楼层
还有一个问题:
; ~/ @0 C6 R( K# E
$ [5 N; g; s9 y9 j3 r作为核查中的关键设备——标准电阻是否也要进行核查呢?还是说只需定期计量检定就可以了?
发表于 2009-6-23 12:51 | 显示全部楼层
引用第5楼谦谦婉兮于2009-06-21 23:14发表的  :. i2 H. u6 i- {, I* c1 Z8 Z
3说的校准的设备是指什么呢?4 P5 d1 [" N* j2 F& C/ P

/ n$ S, `( a" }; G8 N4 ^4楼说串联使用,要串多少个啊?3W一般已经是极限功率了。1 v# K+ W2 x+ h6 K3 x- \
8 J9 O2 D3 B, Q7 _9 b5 n0 J2 o. m6 r
我还是不太明白。
电阻串连,每一个3W,10个就30W,着眼点话,你就可以计算出来了。。。。。
& c- X, T5 @% b还有就是,设备不一定只是计量检定后就可以了的,还要进行日常的检查和核对,就是对仪器设备的保养,运行检查等。。。。。。
发表于 2009-9-29 11:09 | 显示全部楼层
引用第7楼sinmk于2009-06-23 12:51发表的  :* A+ [) z7 n. r9 ^

$ F" m  g1 T9 h6 v0 k0 q; U$ x电阻串连,每一个3W,10个就30W,着眼点话,你就可以计算出来了。。。。。2 Z7 }" p; \+ P& Z" C9 G( q9 m
还有就是,设备不一定只是计量检定后就可以了的,还要进行日常的检查和核对,就是对仪器设备的保养,运行检查等。。。。。。
2000W大概要串600多个呢!$ s6 m! y3 v) }$ n2 T
是这样串的吗?
发表于 2009-9-30 15:32 | 显示全部楼层
引用第8楼ljh809809于2009-09-29 11:09发表的  :
& M) x* W9 v2 I: c; n; J. r, x2 W# F: W( A
2000W大概要串600多个呢!9 E, ]# r- s/ w( H! U: o2 w
是这样串的吗?
是的,
; x! X- w' ?4 ?$ \. H你可以找电阻值很大的来做,这样就可以减少数量