谈谈我个人的理解,请高手多多指教。+ @5 t( y7 G# w
& i5 b1 u: G; z( x" \0 q: h
10.4 Open holes是指完全敞开的孔,没有盖子或塞子。Opening是指有盖子或塞子挡住的孔,或盲孔,可变成open hole来使用。
. y" Z% T8 h3 d: U10.4.1 open holes的要求。距安装面≤13mm的open holes可作为下列一种或多种孔使用:(这里安装面surface是指“表面安装式且用outlet box连接的灯具”的外壳需固定到的那个面,比如说墙壁或天花板)
2 P; M( D$ x- a+ C% f' w(a)(b)(c)(d)略。。。。。。
8 [- W' M% n( }5 K10.4.2 非10.4.1中所描述的孔就归为通用孔位,且应符合10.4.3中的要求。2 r r# b! U0 b, S! m0 ~9 c
10.4.3 通用孔位应距安装面>13mm的位置,例如通风孔。2 s" B3 F! L+ I9 z+ ]8 w) e4 [7 y7 w3 B
(c)这种孔位不可位于灯具的安装面,吸顶盘,或电气部件的正下方(句中"that"应是指"electrical parts")。除非:* ^ E& ]6 J9 C, n
(1)电气部件有baffle保护,baffle是指可通气流,但阻止火焰,电弧,熔融金属外泄的部件。
5 ]/ t& u, N0 X4 J: y) f3 t (2)此结构要经过相对应的正常和非正常测试来检验,或8 s- X# m4 G2 c8 y0 f) V. I$ X0 t
(3)此结构在任何可预测条件的评定下都不会有火灾危险。
( \7 ?) \/ H" K: T; p这三点要求均是针对electrical parts的,所以在灯具的安装面和吸顶盘上不可以有这样的通用孔位。
/ c3 b+ ~( H' r& q; d; O* v2 NFigure10.4.1中B的范围内不可有通用孔位,若有这样的孔,则要按10.4.3(c)进行。D的范围取决于electrical part距离正下方的高度。! s: O& M3 l9 r8 E! c6 e8 P
f9 I% h* Q n6 y$ h. n* p9 K
按照楼主的图片看,开孔的组合相当于一个八卦板,是符合要求的。注意背板的厚度要满足接地螺丝孔的要求。 |
|