[电源产品] GB4943-2001 PCB温升问题

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2009-3-9 12:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
现在很多实验到PCB温度标准不一,有的认为是85K,有的认为是95K,到底哪个是准确的啊。' U& l, n5 Z, h3 n# C0 u
如果是85K,很多小型的大功率电源根本没法过,期待高手。谢谢!
沙发
发表于 2009-3-9 12:52 | 只看该作者
4943中没有K,这说法吧?
- T9 v' r% g+ s" B/ U; _' p2 ~" d
我认为PCB的温度限值应该是130或105°C,根据UL网站上的PCB的file no得知的!
板凳
发表于 2009-3-9 13:04 | 只看该作者
楼上正解。
地板
 楼主| 发表于 2009-3-9 13:10 | 只看该作者
不好意思,我说的是温升值。各个实验室的安规工程师说法不一。
5#
发表于 2009-3-9 14:18 | 只看该作者
这个一般看产品的耐正常热值,105和130的居多,然后减去环温就是温升值了,而且和产品的使用环境温度有关' w1 J& K7 m: W) x) w6 K+ w
如果使用环境为40°,但是测试在25°测的,那温升就小多了
6#
 楼主| 发表于 2009-3-9 14:40 | 只看该作者
谢谢关注!7 h) c+ D4 [+ I/ c1 x$ t. r
我的产品申请的是25度的环境温度,那多少温升才是合格。
7#
发表于 2009-3-9 22:04 | 只看该作者
引用第5楼lian8579于2009-03-09 14:40发表的  :
! V# v2 a* i' u2 q9 E& a& ], U谢谢关注!. n0 ^7 F+ a" n4 }
我的产品申请的是25度的环境温度,那多少温升才是合格。
/ T7 m( h8 v* {3 Z" G8 A6 Y
  c; y5 s: s( Y* N
做温升时PWB的温度限制一般是105或130度。+ b8 G/ G: q7 o9 ?& t! f

, p  d, I5 \9 h, Y  L; Q如果厂家宣称的最大使用环境温度是Tma,做温升时是在室温T1做,假设T1<Tma,测得的PWB的温度是T2。
4 l$ n% \0 q; i0 W+ Z$ p0 O3 Y3 t$ O4 B9 o+ ?7 q
那么只要T2+(Tma-T1)<105或130度就是Pass。
. F  p9 m7 |+ C8 r  E* ?9 @* s$ R6 q7 z

  P) X! K# l* t# a8 a( i# g假设T1>Tma,那么只要T2<105或130就是Pass。
8#
 楼主| 发表于 2009-3-10 15:20 | 只看该作者
谢谢!现在的安规认证代理有些都不太懂,招一两个会动手的女孩子当测试人员就来做认证。又不学习一下标准,还说啥CQC不承认UL的认可防火及绝缘等级。还不一样是COPY别人的标准。
9#
发表于 2009-3-10 15:20 | 只看该作者
6楼的回答挺清楚的,pcb板的温度限值由其本身来定的,一般常见就是105或130度。温升的算法,楼主可以看看cl.1.4.12 温度测量条件。
10#
发表于 2009-5-19 10:16 | 只看该作者
6楼回答很好!再请问各位, PCB一般是选择105度还是选130度需如何判断?
* b, m; i! D0 u+ t我有看到笔记本电脑PWB near CPU温度限值是105度, 但是电池的PCB温限基本是130度
4 V/ n, j" U0 e3 ?; c' R5 K* H1 i这两种温升限值是法规定的吗?没有看到相应规定啊, 所以请教高人, 温升限值是如何规定?