安规网

 找回密码
 注册安规
安规论坛 | 仪器设备 | 求职招聘 | 国家标准 公告 | 教程 | 家电 | 灯具 | 环保 | ITAV 签到 充值 在线 打卡 设备 好友| 帖子| 空间| 日志| 相册
IP淋雨机 | 证书查询 | 规范下载 | 资质查询 招聘 | 考试 | 线缆 | 玩具 | 标准 | 综 合 红包 邮箱 打卡 工资 禁言 分享| 记录| 道具| 勋章| 任务
水平垂直燃烧机 | 针焰 | 灼热丝 | 漏电起痕
IP防水防尘设备|拉力机|恒温恒湿|标准试验指
灯头量规|插头量规|静风烤箱|电池设备|球压
万年历 | 距元旦节还有
自2007年5月10日,安规网已运行
IP淋雨设备| 恒温恒湿箱| 拉力机| 医疗检测设备沙特Saber 埃及COI 中东GCC|CoC直接发证机构水平垂直燃烧机|灼热丝|针焰试验机|漏电起痕试验机
灯头量规|试验指|插头插座量规|灯具检测设备耐划痕试验机|可程式恒温恒湿试验箱 | 耦合器设备广东安规-原厂生产-满足标准-审核无忧
查看: 2623|回复: 1

[分享] N/PE/PEN线的相关介绍及资料图片

[复制链接]
发表于 2009-3-3 16:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:

- v' S8 f  o* s" Q/ \9 F! mPEN线是将原中性线准确的,良好的接地,同时将需要保护的设备的外壳等连接于PEN线,   X( k6 b1 q9 z

5 N8 D) ]' m! e' Z0 `  H, g所以,PEN线同时具有上述所说的PE线的接地性质,也具有N线[中性线,零线]的带动负载的性质 ' h6 [. a9 K% _/ {
; s! K5 O$ b2 Q* c5 K$ Z
不过PEN通常是为了节省材料以及在特殊地方应用的,按照电力线路部署的有关标准,应当最大可能的使用PE+N线系统,即部署完全独*立的PE保护线,而不是PEN这种将N线和PE线捆绑于一起的
# H2 ~$ _. N! p: ]
6 i9 Z$ P$ J( G9 [' `* q. J% K* h9 rPEN系统一旦遇到接地问题,N线有时候由于负载不均衡,是会带电的,就很容易造成人身伤害了。
5 ~0 D: w8 ?% L% [2 a. H所以切记,如果可能,应当尽最大能力部署独*立的PE保护线,即使不部署PE保护也最好不要使用PEN,PEN线我个人认为,除非特定领域需要,否则仅仅是应付检查的东西,他甚至比不部署保护线还要危险
. f8 B* ^3 j* t0 [
. t  a0 L) A4 X2 M8 G1 X按照数据中心部线标准,PEN方式的保护,最大的忌讳,是永远不能容忍这样部署的
/ w6 J: f1 }) n+ p! [6 t# X6 r$ A' P
比如计算机等精密设备,如果外壳带电,同时各线路板也连接外壳进行保护,他们设计时候认为外壳应当是绝对的等电位的,而恰恰由于这样连接线,一旦遇到一些比如闪电等情况,就可能瞬间导致电子设备的损坏,根本没有挽回的余地 ' l- n, T8 ~, |& S

: d2 ~! G8 u! B! g所以,PE线和PEN线是完全不一样的东西; m: w( V+ z$ }- q7 z( |  H
6 g5 u& Z) q$ J4 M2 n! G1 w( h( S  Z
0 I! i. @& X7 f
一般情况下:5 Z- U! _4 C4 S' J/ D9 W9 y
我们定义:N-中性线
5 d+ q5 V. z7 }          PE-保护接地线' {. }; h$ K  B# M+ U% [  f7 V
          PEN-系统中中性线N与保护接地线PE合二为一时,通称PEN线。, ]6 H  ^3 N) Q7 e  ~
8 k/ u/ _; K! _0 k/ i1 {
由于PE线在实际应用中所包涵的范围很广,大家可针对设计施工中的理解对PE线进行分类说明。
2 g" n5 u% I; A/ z
, R! {5 U' z- |; Q* _
( `* N- f$ k! ]9 F1 j+ p
' ]9 }7 z9 }. G, i+ {0 i- [( S
& N% d, |# i+ P" {/ i# |9 G$ ?PEN线在何处分为 PE线和 N线?
; Z: u8 |% T! A2 c( c; M* N. ?- ^在TN-C-S系统中,存在着由PEN线转换为N线和PE线时的接线问题,即在进线处,一般在总配电箱(盘)处。
1 M' T0 M& ]( A' N0 T" fPEN线与N线母排或PE线母排连接次序的问题: 2 y6 p# o+ }8 {/ i
《全国民用建筑工程设计技术措施》电气分册,在漏电保护器安装时所采取的措施中认为:“将TN-C系统转换为TN-C-S系统,并在电源进线处将PEN线转换为PE线和N线,PEN线先联接PE母线,并做接地,再联线N母线。”
4 |( h3 Q& @1 R但我个人认为无论是PEN先接PE线母排还是先接N线母排,均各有利弊,值得商榷:
' S3 y8 ?5 b5 C3 Q# N) ]1、如按上述规定中PE线不仅与总等电位联结板共用母排,又有系统的重复接地,如果PE线断线,后果也不会十分严重;但是N线断线的后果却不可忽视,在三相四线制中,将产生中性点位移,造成三相电压不平衡,在民用建筑中不但将会损坏日用电器,有时由于电器的金属外壳与电器的中性线间绝缘不良时,人身一旦接触到外壳,也会有触电的可能。 3 ^! @9 C3 x0 I
2、若先接在N线母排上,线路中只有在PE线断线加上相线同时发生接地故障时,人触及电气装置的外露可导电部分,才会受到间接接触电压的电击。换句话说,这样的可能性是存在的,尽管很小。 另外这时如果PE断线,由于N不断线,表面上线路依然正常,但整个线路上的设备都失去PE线的连接,而设备仍工作正常,存在的隐患不被发现,这对人身安全是十分不利的。

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册安规

x
 楼主| 发表于 2009-3-3 16:41 | 显示全部楼层
浅谈PEN线的失效保护
$ W5 Z) A8 }- A! a. s& F/ |6 X7 s* W
三相四线制的供电系统的保护接零和中性线并用的导线称PEN线。所谓PEN线失效,就是指PEN线出现了带电现象,表明供电系统内存在着故障。这些故障包括PEN线断裂或接头阻抗过大,电源中性点接地电阻过大或接地引下线开路,相线与地有短路故障等。
2 Y7 L, N  F$ L: B. \4 O) x5 A1 r   一、PEN线失效带来的危害
0 H3 j' F' {8 M% V0 w   1) 用电器具因过压损坏 当PEN线失效后,单相负载回路中由于负载不对称引起中性点位移,轻负载的一相电压就会升高,当超过用电器具额定电压时其寿命将受到影响,当超过允许最高使用电压时用电器具即被烧坏。  p6 Z% o/ u- u
   2) 用电器具因欠压不能正常工作 当PEN线失效后,重负载的相电压降低,使用电器具达不到正常出力或照度,日光灯启动困难,电动机起动电流增大,起动时间延长,如达不到额定转速会导致线圈发热烧毁。: @* D6 W  m; A' {9 [
   3) 容易发生触电伤亡事故 由于PEN线失效导致单相负载不能工作,容易错误判断设备不带电而发生触电伤亡事故。在发生相线接地故障时,PEN线对地电压上升,对采用保护接零的电器设备的外壳也将带上危险的电压,通过PEN线还使危险电压蔓延,扩大了事故范围。由于配电变压器外壳与变压器的中性点连在一起后再入地,因此在人们无意碰到变压器的外壳或接地引下线时都会发生触电。此外,无论在故障的接地点或工作接地点附近,都有可能发生跨步电压触电和接触电压触电。
" ~. C0 o: X& q   4) 配电变压器容易被雷击 配电变压器的避雷器采用三位一体的接地方法,即避雷器接地引下线、配电变压器的金属外壳和低压侧中性点,这三点连接在一起然后共同与接地装置相连接,其工频接地电阻要求不应大于4Ω,当接地引下线或接地电阻过大时,避雷器即不能起到避雷作用,雷击过电压将损坏变压器。
( Y! }+ J, n4 R5 g   二、防止PEN线失效采取的措施及效果& L; K( o* n% o, j; g5 S" g
   1) 采用重复接地 采用重复接地方便简单,但不能可靠地使PEN线安全运行。在三相负载不平衡时如果PEN线失效,则供电系统中性点位移,中性点上呈现的电压即使采用重复接地也只有在负荷很小的特定情况下,中性点才在安全电压以下。再者由于接地线通常采用钢铁材料,而引线及电气设备的导电部分是采用铜或铝等良导电材料,在接头处易发生接触不良,加之接地装置的地下部分检查不便,所以说重复接地对防止PEN线失效有一定作用,但不是最可靠的措施。4 v) I( [! @; |2 Q4 I3 X. A
   2) 严格执行IEC中的有关规定 为保证PEN线的机械强度以防断裂,PEN线用铜芯导线截面不小于10mm?/SPAN>,用铝芯导线截面不小于16mm?/SPAN>;PEN线必须按可能承受的最高电压进行绝缘处理,避免产生杂散电流。这些规定对PEN线的安全运行起到一定的积极作用,但属局部被动性的措施。
* ^7 o% D7 C" t1 r1 \   三、智能式PEN线的失效保护的应用* R, }8 ^' r) o$ j0 u
   智能式接地故障自动保护器,具有体积小(50mm?0mm?0mm),保护容量大,可以与额定电流400A带分励脱扣的自动开关、400A的交流接触器的控制回路相配合,可作配电和三相负载保护用,能使PEN线永不失效,以保障人体和用电设备的安全。主要特点有:
( @: l( k0 r# i' ?# v   1) 自检性强 该装置上所有引出线(信号线、电源线)在运行中不得开路或阻抗过大,否则即自动切断电源起到全天候监护作用。
, }# C" x; X( g; k& {6 q' f   2) 灵敏度高 当PEN线对地电压超过10V时20s内、50V时5s、220V时0.4s内自动切断电源起监护作用;当三相电压不平衡超过20%时5s内切断电源起监护作用;当三相负载缺相运行时5s内切断电源起监护作用。
- y% l: q+ q" a' d1 P* H% u- R& w   3) 具有温控功能 增加热敏元件,该装置具有温控功能。
3 U* R- g! E% l+ _! \+ H* K7 [5 I& w   4) 结构简单成本低,安全可靠,抗干扰能力强。
6 H( _9 g: x* {$ x8 r1 K6 f   我国每年因触电引起人员伤亡达千人,其中因PEN线失效造成的间接触电死亡人数占大多数。电气事故引起的财产损失以亿元计算,因PEN线失效导致用电器具烧毁的例子更多。所以重视PEN线的失效保护具有很大意义。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册安规

本版积分规则

关闭

安规网为您推荐上一条 /1 下一条

QQ|关于安规|小黑屋|安规QQ群|Archiver|手机版|安规网 ( 粤ICP13023453-10 )

GMT+8, 2024-12-28 10:54 , Processed in 0.082302 second(s), 22 queries .

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表