|
楼主 |
发表于 2009-3-4 16:42
|
显示全部楼层
引用第13楼posinan于2009-03-04 15:52发表的 : f$ E+ t2 g8 T$ x7 Y
楼主所提及的内容不知何为?通常插头是根本不连接单芯硬导线的,因为这样缺了一层绝缘,是1级绝缘,是极不安全的,现市场上已经不允许直接卖1级绝缘的产品了。从GB2099.1的角度来说,10楼的兄弟说的只是考虑了可拆线的(因为12章针对的是可拆线的电器附件的端子的要求),还有不可拆线的没有考虑,在第14.1中对不可拆线中也提及了此问题“若不使电器附件永久地无用,便不能将软电缆从电器附件上拆下”。综上,我认为是不能接硬导线的。
: L9 ^' ?& B# V, |- F+ W3 a4 O1 X何为?说一下:( x# u; M$ `0 I" K# M: o4 B/ R, z; a3 m$ Y
插座插销上钻有接线孔和配螺丝锁线的嘛,线孔径和螺丝长度由天插头结构原因只能锁2.5平方以下软线缆,如用2.5平方以上的单支硬导线装时,螺丝头就会凸出很多并顶住其它。
5 R* C! s# B7 u0 T+ ^7 _4 H8 | 这插头是由用户或销售商自行配电源线的,我的老板就担心用户如装2.5平方以上的单支硬线缆来用时,那他们装不下不是投拆我们了?8 `' A" z. g) g; N0 x
这是这个原因。 |
|