我司的BS 1363-1之插头送样要求已下,部分要求见下:
8 {& G# J7 I. n2 p+ ?% Q2 _: t5 fH03VVH2-F 2 × 0.5mm² 3A 15 成品, 10 半成品 Brass5 }9 I7 Z" ~+ m5 D3 @# _- u
H03VV-F 3 × 0.75mm² 10A 12 成品 Brass6 a- p9 O- F- Z
现有一事请教BS的兄弟:按常规理解所配套的保险丝分别为3A;10A
4 q5 l Q' \# _, \4 c d0 J
5 ]1 D, N% J1 I但根据BS 1363-1表2的要求,见下:5 b/ w' ]/ p4 p: Q: z m
表2 与软线尺寸有关的弯折及线夹试验的额定电流和
3 F- o% K3 F( [% ?9 p, ?+ |正常使用时熔断器最大额定值及负载 - C; W& x8 m' t* F( v- e3 d
软线标称 额定电流 试验电流 保险丝额定值
) p0 j1 W7 n' O5 v# d横截面积 A A
: O$ r( p, Y+ C- Xmm24 k* c/ G: y$ J5 P5 s2 e) D' n9 U* v
7 r _1 Z+ ~/ S E' n& R# g1 J
0.5 3 3.5 3(5)a
% q- b9 E5 [: M; F+ a* a; v0.75 6 7 13 . e9 a$ p2 ~. b+ f8 v, L+ c+ N
1(0.75)c 10 11 13 4 {4 K' D1 j2 I1 h$ \/ f
1.25 13 14 13
' c8 M* R- G0 N1.5 13 14 13
' |8 {8 }0 ^% G1 |! Ya)括弧内的数字表明当一个不可重接式插头与一设备(由于高瞬时启动电流而需使用5A的熔断器)一起使用时熔断器的额定值。
; ^$ G' X; W" C" u, @b)如测量不确定度在置信水平不小于95%时不超过±10%,则此表中的力矩测量值的记录应符合BS 1363此部分。/ L G9 P' ?- U6 J$ g3 Y
c)括弧内的数字表明当不可重接插头与最大长度为2m的软线一起使用时线箍所需使用的软线尺寸。
5 x; U' }' a5 E$ t) W
% S6 n9 [" e W: Z# w
% v" H" n4 }" S! S/ L- V也就是据上表要求:H03VVH2-F 2 × 0.5mm² 3A 和H03VV-F 3 × 0.75mm² 10A所配套的保险丝分别为5A(我司为不可重接);13A。2 o2 u% h8 {) Q1 k6 R" {5 c7 j+ K! I
哪请问所配套的保险丝以什么为标准? |