下载并看过了,是一个关于温升的研究的学术文章,研究了温升试验过程各测试点达到热平衡的状况。+ U9 ?& R: s: _- j# D% I0 |5 G- a
( v' U/ p4 p/ U- x5 b2 N' r6 p) E该研究的结论:
' D' ?9 o* \, f7 WA. 变压器的温升是由铁耗(磁耗)以及铜耗产生的。 8 C3 c) }/ S" R7 N0 W- ?
B. 变压器的温升取决于变压器所用关键件、散热空间、变压器自身的工作状态。
* n. w$ x: Y" F* C+ SC. 在达到热平衡时,变压器所用关键件之间仍然存在温差,温差的大小主要取决1 ^1 a2 d4 {" Y, ~9 w* k
于变压器的热平衡系数的大小以及骨架的导热性能。 , k! u" Z' @$ u: c6 t$ K
D. 在进行变压器温升测试时,要兼顾变压器所用线包与铁芯(磁芯)之间的热交
- B/ o! u4 a" x+ K! Y* H: b5 |2 l换方向,同时布点要尽量布与线包、骨架以及铁芯(磁芯)的接触面或接触面9 U; [5 N5 M1 G0 I; ^6 I* ]" [
边缘。
. X% p- p X, r2 [" Q3 T* o1 [: G0 S1 C, ~! | M
我觉得这篇文章对于学习变压器温升测试还是有帮助的。 |
|