美国阻燃材料标准为ANSI/UL-94-1985标准
5 O( F( k1 Z+ Y* f- y6 bUL94试验共有五种:. u2 R. V$ r0 E4 \# Y1 v+ G
1. B级的水平燃烧试验" V1 d/ `8 g7 m& q2 [# E
2. 94V-0、94V-1、94V-2级的垂直燃烧试验7 @! H# S- m) s
3. 94 5-V级的垂直燃烧试验
; Y& M4 C( s% `6 E2 A% M$ ]4. 用辐射板的火焰蔓延指数试验(按ASTM E 162的标准测定这里不作介绍)
Z' [8 b4 m' G) _( R5. 94VTM-0,94VTM-1,94VTM-2级的垂直燃烧试验(VTM指极薄的材料这里不作介绍)
4 i. B8 d" Z+ k9 T现分述如下:
6 o, M3 T' q7 y' m8 \1.94HB级的水平燃烧试验方法. n0 `5 H* b6 e8 B2 T
本试验采用长127mm,宽12.7mm,最大厚度12.7mm,最小厚度3.05mm的小条状试样。在无通风的试验箱中进行。& ]8 }% h3 {6 k0 c- l: w- n
评为94HB级的材料,试样厚度为12.7mm时,在76.2mm标距上的燃烧速度不大于38.1mm/min,或试样厚度小于3.05mm时,燃烧速度不大于38.1mm/min或在达到102mm标线之前,必须停止燃烧。 4 [% }; G' O) b( r M, H1 o( N
2.94V-0、94V-1、94V-2级的垂直燃烧试验方法. W) g2 V% M6 c0 e
UL94中的垂直燃烧试验根据样品燃烧时间,熔滴是否引燃脱脂棉等试验结果,把聚合物材料定为V-2,V-1,V-0和5-V四个级别,其中以V-2级为最低阻燃级,5-V级为最高阻燃级。先介绍94V-0、94V-1、94V-2级试验方法。
8 `& C! G% _# s# `1 Y- m. g此试验用小条试样长127mm,宽12.7mm,最大厚度12.7mm。在无通风试验箱中进行。试样上端(6.4mm的地方)用支架上的夹具夹住,并保持试样的纵轴垂直。试样下端距灯嘴9.5mm,距干燥脱脂棉表面305mm.。将本生灯点燃并调节至产生19mm高的蓝色火焰,把本生灯火焰置于试样下端,点火10s,然后移去火焰(离试样至少152mm远),并记下试样有焰燃烧时间。若移去火焰后30s内试样的火焰熄灭,必须再次将本生灯移到试样下面,重新点燃试样点火10s,然后再次移开本生灯火焰,并记下试样的有焰燃烧和无焰燃烧的续燃时间。若试样熔滴有烟棵里,让其落入试样下305mm的脱脂棉上,看其是否引燃脱脂棉。若脱脂棉着火,评级时应考虑其因素。
4 q) r0 V% O& x4 O; }& n& E/ O具体分级指标如下。
2 M# u& ]5 X# N- W+ Q2 X) I 级别
( Q# d7 d9 G& U$ ? U 测试项目 94V-0 94V-1 94V-2* ~- B7 O1 h9 H. ?
1 十次点燃总有焰燃烧时间最大值(S) 50 250 250
% P2 x4 m2 U' B5 @7 e5 y6 ?9 r! p2 个别的有焰燃烧时间最大值(s) 10 30 30' |( ]8 \5 A1 F# `$ v, m
3 无焰燃烧时间(s) 30 60 60 6 T P' h; b1 M! p; N; x% A* \
4 有焰熔滴 无 无 允许仅短时燃烧# Z, [. Q6 Y: v; n3 e2 l; H
3.94 5-V级的垂直燃烧试验方法
7 A; k: R1 V' W4 v1 i8 d94 5-V级垂直燃烧试验分A法和B法两种(A法为试条,B法为试片),是比94V-0、94V-1、94V-2测试更严格的实验方法。 # d$ P1 g# r) m9 o/ ?9 J+ u$ W. j
以A法为例,将试条(127mm╳12.7mm)上端6.4mm处夹住并保持其纵轴垂直,喷灯安装在灯座的斜面上,使等于垂直线20度角。火焰总高度调至127mm,点火5 秒,再移开5秒,如此重复操作,直到试样承受点火5次。在第5次移开火焰后,观察并记录如下各项:
: A) Q; h7 c+ I; y; M(1)有焰加无焰燃烧的持续时间。
q+ ?9 _# R: k6 m m) E(2)试样被烧毁或损伤的距离。
2 ?9 n9 F& z N% D(3)在试验期间试样是否熔滴颗粒。
5 \ e3 X# c& t* B(4)在燃烧后和冷却时立即观察试样的变形和物理强度。
( b6 [( b4 v7 _% [0 f l94 5-V垂直燃烧试验分级指标如下
. Y; U6 l: _. W1 G测试项目& z! @9 [7 q' }3 [/ m5 _
方法 第5次点火后任一试样的燃烧时间 颗粒 有无燃烧的熔滴 另取一组5个试样
* G5 m) x) s' ~$ c4 g" x再作试验 第二次试验的要求
$ e- D8 }5 i; | + b7 p& k; M9 J; H
A法 不超过60秒 无 5个试样中有一个, N8 e" L: B9 K) q
不符合要求 所有试样都符合要求8 @9 F2 c: E1 P& J
B法 同上 同上 同上 同上
" `% c1 |. {& ~+ b; D- s7 _. ~ 以上介绍的是美国ANST/UL94-1985试验方法。
G' k6 i. ?9 B" S$ E 不同用途对阻燃性有不同要求,一般说来,人们总希望材料的阻燃性级别高一些。但事实上各种阻燃测试方法都有其局限性,其结论都是相对的。因此并不是阻燃级别越高越好,例如通常认为UL94 V-0级的材料比V-2级的好。然而某些电器产品要求材料具有抗电弧点燃性,这时V-2级就比V-0级好。因为94V-2级塑料不会在电作用下形成导电而结焦,从而大大降低了着火的可能性,而94 V-0级塑料则相反 |
|