查看: 3646|回复: 5

[CE认证] 过压等级是怎么分类的

[复制链接]
发表于 2008-12-18 00:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
It is permitted to use either the requirements of 2.10.3 for Overvoltage Category I or6 C; ^* G1 C6 G3 F, E
Overvoltage Category II, using the PEAK WORKING VOLTAGE; or the requirements in Annex G for* M# y- R% {8 F2 g
Overvoltage Category I, Overvoltage Category II, Overvoltage Category III or Overvoltage
" Y$ Y! ?# n; JCategory IV, using the REQUIRED WITHSTAND VOLTAGE, for a particular component or7 v" m# ]: N; ?8 u
subassembly or for the whole equipment.
3 k: B, k, k. \8 A
6 J+ `: r9 c7 o# l( h$ tFor equipment to be supplied from an AC MAINS SUPPLY, the value of the MAINS TRANSIENT. B8 k! C1 H6 C! \8 s! ^+ u
VOLTAGE depends on the Overvoltage Category and the AC MAINS SUPPLY voltage. In general,  ?! K; G0 ~1 O8 c- i- P4 ~5 M7 J
CLEARANCES in equipment intended to be connected to the AC MAINS SUPPLY shall be ; q4 q  z/ [' k' g+ ?$ L* c
designed for Overvoltage Category II.0 Z3 ?: t  f6 R

, v& C. e  l1 W( e从第一段里可以看到过压等级分成了四个等级,而第二段只说接交流电的为过压等级二,那其它的是怎么判断的啊?哪位大侠知道,指点指点,万分感谢。
发表于 2008-12-18 21:51 | 显示全部楼层
来自GB50057, 参考如下:& C' |1 H( u8 i2 d: z
220/380V 三相系统各种设备耐冲击过电压额定值
: w% k% O- g/ V( W/ X设备的位置        电源处的设备 配电线路和最后分支线路的设备     用电设备    特殊需要保护的设备
$ G" V" w0 o1 T耐冲击过电压类别      Ⅳ类           Ⅲ类                        Ⅱ类                   Ⅰ类8 |# j2 j( W! X! }4 n% I
耐冲击电压额定值(kV) 6                           4                                                      2.5                                        1.5/ I( a+ t7 e' m5 }% ~/ q
注:Ⅰ类──需要将瞬态过电压限制到特定水平的设备;: ]- N3 H/ d) n4 _
Ⅱ类──如家用电器、手提工具和类似负荷;# y6 s4 y8 M; Q7 O( h& `
Ⅲ类──如配电盘,断路器,包括电缆、母线、分线盒、开关、插座的布线系统,以及应用于工业的设备和永久接至固: W, Q9 g8 K8 {. ^6 X( b9 S6 `
定装置的固定安装的电动机等一些其他设备;
( ]# I+ k, X& q! U9 T+ t9 b8 c7 G) I. xⅣ类──如电气计量仪表、一次线过流保护设备、波纹控制设备。
 楼主| 发表于 2008-12-18 23:48 | 显示全部楼层
不好意思,忘记说明我摘抄的是60950里的,GB50057里的分类跟EN60950里的是一样的吗?
& H% s- F# U5 Q3 U# X2 N如果是的,可不可以举例说明一下?谢谢。
发表于 2008-12-19 22:27 | 显示全部楼层
我对比过是一致的!( h2 `. U2 r: g" }$ J! e) L
在60950的附录Z中也有说明,并参考IEC60664-1!
 楼主| 发表于 2008-12-19 23:42 | 显示全部楼层
恩,明白了,谢谢指点。
 楼主| 发表于 2008-12-19 23:53 | 显示全部楼层
但是这些过压等级之间的排列顺序又是怎样的啊?  p$ R7 c+ u  q! A* n
  我看了2.10.3.2的Table2J 觉得overvoltage category II 比I的等级要高,但是附录Z中有写* `% _3 c$ |) f& J
Where transient limiting measures are provided, such as external filters in the AC MAINS) N0 t3 T# n0 }8 |. N
SUPPLY, the equipment can be used in a higher Overvoltage Category.而overvoltage category I的设备会用到external filters 啊,所以弄不清楚他们之间的等级高低了。
/ ?% D  I- Z0 h8 d9 ^  请问大侠们再指点指点,万分感谢。